  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Еще один момент, как вы аналоговые сигналы (4-20мА, температуру и т.д.) подготавливаете для достоверности и далее для борьбой допустим с помехой? Регулирования нет. Процессы не быстрые. Но все же. Т.е. сейчас сразу параметр привязываю к графическим примитивам. Допустим брать 3 и 5 замера подряд (3-5 скан циклов, обязательно нечетное число) потом складывать и делить на 3 или 5. Далее это число (усредненное) уже использовать далее. Убираю помеху, смотрю скорость нарастания данного параметра (вроде первая производная - скорость). Если допустим одно значение из 3-х (5-и) подряд значений, допустим больше (меньше) на 10% (грубо) чем 2 остальных из 3-х (или 4 из 5), то брать предыдущее значение для расчета. Так вот вопрос: сколько вы берете значений для такого усреднения, грубо. Ведь и всякие всплески, наводки могут быть. Понятно если это регулирование, то там нужно знать хорошо тех. процесс, с технологами советоваться или тех. задание. Ведь могут и минуты быть, допустим 3-х минутки, 5-и минутки в зависимости от тех.процесса для регулирования.
    Переходные процессы, инерционность объекта (чем больше масса, тем больше инерционность).
    Это далеко не всегда нужно, 4-20 мА это самый помехоустойчивый интерфейс (особенно если экранированный провод), шум АЦП на модуле прыгает сильнее, вот с ним вы и боретесь.
    Иногда проще ограничить одним знаком после запятой, прыгать почти не будет. Но каждому своё).
    Если всё же использовать фильтр, то 5 или 10 значений брать выбирайте сами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2024 в 16:19.