Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 105

Тема: Беседы с Domosed'ом

  1. #51

    По умолчанию

    думаем проверить модули Мх110 на пропадание связи между СПК107.
    а зачем вы собираетесь это делать? у вас есть риск физического перерезания болгаркой кабельной трассы? у вас по шкафам лазеют орангутанги с отвёрткой, которые откручивают подряд все винты в шкафу?
    надо бороться с причиной, а не с последствиями

  2. #52

    По умолчанию

    Вопрос кто потом этот лог разбирать будет?
    никто. это никому не нужно
    это как с камерами видеонаблюдения - никто не смотрит, что там происходит, когда вот кого-то убьют, тогда будет что показывать в происшествиях по ТВ и то, картинка будет мутная, лица не разглядишь, потому что камера китайская на 0,3 мегапикселя

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию Как в CODESYS 3.5 обновить версию для всех модулей Мх110?

    Здравствуйте! У всех наших модулей (при работе с шаблоном) была версия 3.5.11.11. Решили обновиться до 3.5.11.12, думаем может связь будет лучше. При обновлении в CODESYS 3.5 появились ошибки и указание на библиотеку. Непонятно где ее подгрузить и какую? Если нет Инета, где потребуется скачать?
    И надо ли делать нам это обновление вообще? Как в CODESYS 3.5 правильно обновить версию для всех наших модулей Мх110 и надо ли? Сможем ли, если потребуется "откатится" назад, если пойдет что-то не так? С уважением.
    Вложения Вложения

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У всех наших модулей (при работе с шаблоном) была версия 3.5.11.11. Решили обновиться до 3.5.11.12, думаем может связь будет лучше. При обновлении в CODESYS 3.5 появились ошибки и указание на библиотеку. Непонятно где ее подгрузить и какую? Если нет Инета, где потребуется скачать?
    И надо ли делать нам это обновление вообще? Как в CODESYS 3.5 правильно обновить версию для всех наших модулей Мх110 и надо ли? Сможем ли, если потребуется "откатится" назад, если пойдет что-то не так? С уважением.
    Новый пакет в CDS17.3 версии ставится через Инсталер, все модули после надо обновить по одному. Ничего не пропадёт из привязанных переменных.

    Для отката удалить 12 версию и поставить 11, так же по одному обновить блоки. Но смысла в откате нет никакого.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.10.2024 в 15:36.

  5. #55

    По умолчанию

    Решили обновиться до 3.5.11.12, думаем может связь будет лучше.
    ну вообще-то в релизах пишут, что исправлено или изменено
    шиться просто так, ради самого процесса и потому что на работе нечего делать? довольно странное решение

  6. #56
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Связь пропадает иногда. Что не так?

  7. #57

    По умолчанию

    Связь пропадает иногда.
    в исправной технически системе не бывает ИНОГДА. Иногда бывает когда за окном ворона каркнула
    и речь была не о связи, а о логике принятия решения

  8. #58
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Новый пакет в CDS17.3 версии ставится через Инсталер, все модули после надо обновить по одному. Ничего не пропадёт из привязанных переменных.

    Для отката удалить 12 версию и поставить 11, так же по одному обновить блоки. Но смысла в откате нет никакого.
    Благодарю, все по существу.

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите, где смотреть значение скан-цикла и возможность его значения поменять (длиннее-короче) в CODESYS 3.5. Где про это прочитать? С уважением.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, где смотреть значение скан-цикла и возможность его значения поменять (длиннее-короче) в CODESYS 3.5. Где про это прочитать? С уважением.
    Если вы про время цикла программы, то в задачах как раз задано время цикла PLC_PRG и остальных программ привязанных к задачам.
    Меньше 1 мс поставить не получится, а больше можно, но с умом только.
    Вот только не понятно, зачем вам всё это?

Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •