ну видимо каждый по своему обьявляет переменные )
например объявляем VAR_GLOBAL (переменные для панели СП310):
CP_Boil1_ON_OUT : BOOL;
CP_Boil2_ON_OUT : BOOL;
допустим их 1,5тыс.
потом надо к каждой переменной прикрутить адрес (CP_Boil1_ON_OUT AT %QX9.256.0.6: BOOL; )
причем если в процессе вставил или убрал переменную, то вся адресация сбивается.
а тут раз и все адреса автоматом проставились
в конфигурации только добавляй переменные (какие тоже указаны в макросе)