    Цитата Сообщение от Evgeniy83 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи в решении задачи сохранение значения энкодера после отключения питания для ПР103.

    Описание процесса: Есть некий редуктор тянущий цепь, (на редукторе установлен энкодер) на цепи скребок. Длинна всего прохода по энкодеру от 0- до 37000 импульсов (энкодер 10 импульсов на оборот). Если во время движения машины отключают электричество то после включения переменная энкодера становится в 0. Можно ли каким то образом сохранять значение энкодера?
    Это делается например так, сохранение Энкодера в энергонезависимой переменной, скрин 1 сохранение сетевой.png
    R триггер инициализирует переменную при включении.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это делается например так, сохранение Энкодера в энергонезависимой переменной, скрин 1 сохранение сетевой.png
    R триггер инициализирует переменную при включении.
    То есть каждое значение энкодера сохраняется в энергонезависимую память? Есть несколько вопросов. 37к импульсов в одну сторону 37к в другую и 100 раз в сутки сколько проживет флешка в данном устройстве ПР?
    После перезапуска переменная энкодер все ровно станет 0?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy83 Посмотреть сообщение
    То есть каждое значение энкодера сохраняется в энергонезависимую память? Есть несколько вопросов. 37к импульсов в одну сторону 37к в другую и 100 раз в сутки сколько проживет флешка в данном устройстве ПР?
    После перезапуска переменная энкодер все ровно станет 0?
    Запись в память происходит при отключении питания, в остальное время, всё работает в ОЗУ.

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 11:24
  2. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  3. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 05:33
  5. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •