    С панели все работает. Через ОРС-сервер управление проходит и по ТРМ и по ПЧ, а нормально чтение только уставок ТРМ, в остальном по нулям. 1.png2.png6.png4.png3.png
    Проекты:
    Вложения Вложения

  2. #322

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    ...в остальном по нулям...
    А тут точно для булевых переменных надо 0..1..2..3, а не 8..9..10..11 (перестановка булевых переменных из-за новой версии кодесиса...)

  3. #323
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А тут точно для булевых переменных надо 0..1..2..3, а не 8..9..10..11 (перестановка булевых переменных из-за новой версии кодесиса...)
    Не знаю, но кодесис не обновлял 1.png

  4. #324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Не знаю, но кодесис не обновлял 1.png
    Эта "особенность" как раз с 16 версии пошла. Так что в вашей 17 это точно есть. Вы пропишите в ОРС сервере сразу все биты, или не bool, а также INT16 пропишите и посмотрите, меняется ли регистр целиком. Потом уже будете думать что это ошибка или биты в регистре устройство перемешивает.

  5. #325

    По умолчанию

    У вас редкий дар, спрашивать не задавая вопроса и выкладывать скрины, не относящееся к делу.
    О чём вообще вопрос? Конкретно по делу и два скрина в работе.

  6. #326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас редкий дар, спрашивать не задавая вопроса и выкладывать скрины, не относящееся к делу.
    О чём вообще вопрос? Конкретно по делу и два скрина в работе.
    Работаем по интуиции...)

    PS Правда я посмотрел как настроен ОРС сервер в архиве.

  7. #327
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас редкий дар, спрашивать не задавая вопроса и выкладывать скрины, не относящееся к делу.
    О чём вообще вопрос? Конкретно по делу и два скрина в работе.
    Ну в смысле скрины не относящиеся к делу? Если непонятен вопрос, как вы определили, что скрины не по делу?

    Например: 1.png здесь скрин в работе, температура 1 и 2 го канала 0, хотя ТРМ подключен(качество соединения GOOD). Задание частоты ПЧ 11 Гц, а "обратная связь" = 0(это чисто когда панель и скада будут параллельно работать). ПЧ запущен Run=TRUE, а лампа Run_Lamp=FAlse.

    Здесь: 2.png видно, что связь есть, значения reed регистров для ОРС-сервера с 0 по 10 не пустые.

    Здесь: 3.png показано, как настроен ОРС-сервер для чтения температуры 1 канала ТРМ, которую он не отображает

    Здесь: 4.png показано, как настроен ОРС-сервер для чтения состояния лампы при запущенном ПЧ в Run, которую он тоже не отображает

    Если коротко о проблеме, то ОРС-сервер не читает данные с виртуального контроллера: температуры 1 и 2 канала ТРМ, состояние ламп и значение 4-20 мА ПЧ

  8. #328

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Если коротко о проблеме, то ОРС-сервер не читает данные с виртуального контроллера:
    Вы делали отдельно обмен между ПЛК и ОРС сервером ? У вас просто обмен, не ОРС UA- это важно.
    Похоже что нет, потому что читать и записывать надо разными функциями, а в ПЛК это разные регистры.

  9. #329
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы делали отдельно обмен между ПЛК и ОРС сервером ? У вас просто обмен, не ОРС UA- это важно.
    Я как понял, у меня обмен между ПЛК и ОРС должен происходить по TCP/IP, а далее между скадой и ОРС сервером по ОРС UA

  10. #330
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Похоже что нет, потому что читать и записывать надо разными функциями, а в ПЛК это разные регистры.
    У меня для чтения и для записи и так разные регистры. Например, уставки 1 и 2 канала ТРМ, то читаются

Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 233132333435 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •