Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Нет. У всех bool переменных в ПЛК63 проставить один и тот же регистр или надо будет разбить по 2 разным регистрам оперативные и конфигурационные bool?

    Или вообще это надо в ПЛК63 упаковать через массивы?
    Какие массивы, все биты можно собрать в один регистр в Маску бит и передать все разом , например через 333 регистр. Упаковка через точку.
    Таким образом у вас останется много свободных регистров для других целей.
    Точно так же можно принять и через точку распаковать до 16 бит в одном регистре.
    Вообще то, этот раздел мы уже проходили, я думал что вы всё усвоили, оказывается нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2024 в 14:59.

  2. #312
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какие массивы, все биты можно собрать в один регистр в Маску бит и передать все разом , например через 333 регистр. Упаковка через точку.
    Таким образом у вас останется много свободных регистров для других целей.
    Точно так же можно принять и через точку распаковать до 16 бит в одном регистре.
    Вообще то, этот раздел мы уже проходили, я думал что вы всё усвоили, оказывается нет.
    Да, было вспомнил, перепутал, вместо слова маска бит написал массивы

  3. #313
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Через ethernet подключена панель, как бы все работает, но что за восклицательный знак? 1.png2.png

  4. #314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Через ethernet подключена панель, как бы все работает, но что за восклицательный знак? 1.png2.png
    Была ошибка, сейчас всё нормально.

  5. #315
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Для виртуального контроллера мне здесь какой IP адрес указать и порт(Скада SimpLight)?1.png2.png3.png

  6. #316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Для виртуального контроллера мне здесь какой IP адрес указать и порт(Скада SimpLight)?1.png2.png3.png
    Для виртуального opc.tcp://localhost:11740 только у меня не работает.
    На живом контроллере opc.tcp://IP_adres:4840
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.10.2024 в 10:08.

  7. #317
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для виртуального opc.tcp://localhost:11740 только у меня не работает.
    В том, то и дело, что у меня тоже, я уже по всякому пробовал 1.png2.png3.png

    И как быть?)

  8. #318

    По умолчанию

    OPC UA можно запустить на MasterOPC Universal Modbus Server, считывать данные со слейва ПЛК,
    а в сервере включить OPC UA Мастер OPC UA.jpg Читаем из слейва виртуального ПЛК данные по ТСР 1 Чтение из ПЛК слейва.jpg
    И уже с сервера OPC UA читать данные в скаду. 1 Чтение с сервера.jpg Работа 1 Чтение с сервера 2.jpg

    Это всё только на виртуальном ПЛК, в живом всё работает как на видео.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.10.2024 в 11:22.

  9. #319
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    OPC UA можно запустить на MasterOPC Universal Modbus Server, считывать данные со слейва ПЛК,
    а в сервере включить OPC UA Мастер OPC UA.jpg Читаем из слейва виртуального ПЛК данные по ТСР 1 Чтение из ПЛК слейва.jpg
    И уже с сервера читать данные в скаду. 1 Чтение с сервера.jpg Работа 1 Чтение с сервера 2.jpg
    Спасибо! Вроде понял.
    Только все-таки почему не работает связь по OPC UA напрямую между виртуальным контроллером и скадой?

  10. #320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Спасибо! Вроде понял.
    Только все-таки почему не работает связь по OPC UA напрямую между виртуальным контроллером и скадой?
    Выше дописал.

Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •