  1. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Нет. У всех bool переменных в ПЛК63 проставить один и тот же регистр или надо будет разбить по 2 разным регистрам оперативные и конфигурационные bool?

    Или вообще это надо в ПЛК63 упаковать через массивы?
    Какие массивы, все биты можно собрать в один регистр в Маску бит и передать все разом , например через 333 регистр. Упаковка через точку.
    Таким образом у вас останется много свободных регистров для других целей.
    Точно так же можно принять и через точку распаковать до 16 бит в одном регистре.
    Вообще то, этот раздел мы уже проходили, я думал что вы всё усвоили, оказывается нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2024 в 14:59.