Добрый день коллеги! Я тоже промучился, пока смог его запустить по modbus... А у кого-нибудь получилось считать регистры на этом плавном пуске с помощью ПР ОВЕН?
Добрый день! Сразу пишу, что я новичок (от слова совсем), но очень хочу научиться.Встала задача подружить ПР-200 с ONI для начала для изменения заводских токовых настроек под двигатель меньшей мощности.Прочитал эту тему. В итоге родились вопросы:
1) Заводские настройки в инструкции оказались правильными?
2) Нужно ли подключать терминальный резистор 120 Ом, если у меня только ПР-200 и один ONI ?
3) Приведите пожалуйста пример настроек переменных для считывания значений (к примеру Тока, т.е. 40002) ?
4) Как сто процентов понять средствами OL что связь есть(а то он не на что не реагирует, пуск/стоп я не пробовал) ?
Кому вы пишите пол года не заходил и может ещё год не появится. А вам надо почитать эту тему и посмотреть видео по ПР их довольно много уже.
2) Терминальные резисторы нужны при помехах, на столе можно и без них.
4) Если читает значит есть связь, можно объявить переменную статуса и связи и их проверять, но на ПР они работают не совсем корректно.
Если задаёте вопросы, то выкладывайте скрины, как настроено у вас или проект.
Добрый день!
2)Понял, спасибо!
4)Выкладываю свои настройки по порядку:
-сетевые в соответствии с руководством по эксплуатации ONI:
Сетевые настройки.png
-настройки опроса:
Настройки опроса.png
-экран с переменной:
Настройки экрана с переменной опроса.png
Переменная опроса.png
-переменная статуса:
Контроль связи.png
Контроль связи 2.png
-переменная старта опроса:
Старт опроса.png
Старт опроса 2.png
Заранее благодарен за критику и исправления!
Экран вам зачем? Вы онлайн отладку включите и смотрите, что принимает, статусы все уберите. И скрины нужны только настроек и Онлайн.
Вам надо данные правильные принять, а экраны и красоту, вы потом наводить будете.
То же самое связь с панелью, только настройки, если сами не можете наладить.
Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2024 в 13:35.
Добрый день! Ввиду неопытности и нехватки теоретической базы, я решил взять данный вопрос нахрапом. Естественно так не вышло. Углубившись в изучение мат. части был выявлен ряд грубых нарушений в написании мной адресов регистров, выбора функций чтения/записи и не только.
1) Я пошёл путём автора поста- воспользовался преобразователем интерфейсов и программкой Modbus Poll. Которая ещё раз подтвердила, что наименования A и B интерфейса RS-485 на УПП перепутаны, (т.е. "А" ПР-ки нужно подключать на "B" ONI и т.п.);
2) Проверка перемычек на плате RS-485 ПР-200 показала, что они по умолчанию установлены в положении "Slave" (что я и вычитал в руководстве к ПР-200, хаа..., но уже опосля...), установил в положение "Master";
3) Ну про то, как я писал адреса регистров я вообще промолчу, на скринах выше всё видно...;
4) Но самая непростительная ошибка по невнимательности - не был включен контроль чётности в положение "чётн" в сетевых настройках.
На данном этапе всё работает. И считываю/записываю значения в регистры, и управляю пуском и остановом.Осталось навести красоту.
Спасибо за участие! Буду дальше грызть гранит таинства программирования!