Тема: УПП ONI управление по MODBUS

  1. #21

    По умолчанию

    С учетом:
    Owen.jpg
    делаем
    Owen1.jpg
    и проверяем

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    С учетом:
    Owen.jpg
    делаем
    Owen1.jpg
    и проверяем
    Благодарочка )
    Сделаю, но теперь не сегодня, но благодарю за помощь💪

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день коллеги! Я тоже промучился, пока смог его запустить по modbus... А у кого-нибудь получилось считать регистры на этом плавном пуске с помощью ПР ОВЕН?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий_Юрьевич Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги! Я тоже промучился, пока смог его запустить по modbus... А у кого-нибудь получилось считать регистры на этом плавном пуске с помощью ПР ОВЕН?
    Да, читать получилось.
    Что именно не выходит прчитать?
    У вас перепутаны A и В сигналы 485? Интересно просто.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим12 Посмотреть сообщение
    Да, читать получилось.
    Что именно не выходит прчитать?
    У вас перепутаны A и В сигналы 485? Интересно просто.
    Добрый день! Сразу пишу, что я новичок (от слова совсем), но очень хочу научиться.Встала задача подружить ПР-200 с ONI для начала для изменения заводских токовых настроек под двигатель меньшей мощности.Прочитал эту тему. В итоге родились вопросы:
    1) Заводские настройки в инструкции оказались правильными?
    2) Нужно ли подключать терминальный резистор 120 Ом, если у меня только ПР-200 и один ONI ?
    3) Приведите пожалуйста пример настроек переменных для считывания значений (к примеру Тока, т.е. 40002) ?
    4) Как сто процентов понять средствами OL что связь есть(а то он не на что не реагирует, пуск/стоп я не пробовал) ?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Борис З. Посмотреть сообщение
    Добрый день! Сразу пишу, что я новичок (от слова совсем), но очень хочу научиться.Встала задача подружить ПР-200 с ONI для начала для изменения заводских токовых настроек под двигатель меньшей мощности.Прочитал эту тему. В итоге родились вопросы:
    1) Заводские настройки в инструкции оказались правильными?
    2) Нужно ли подключать терминальный резистор 120 Ом, если у меня только ПР-200 и один ONI ?
    3) Приведите пожалуйста пример настроек переменных для считывания значений (к примеру Тока, т.е. 40002) ?
    4) Как сто процентов понять средствами OL что связь есть(а то он не на что не реагирует, пуск/стоп я не пробовал) ?
    Кому вы пишите пол года не заходил и может ещё год не появится. А вам надо почитать эту тему и посмотреть видео по ПР их довольно много уже.
    2) Терминальные резисторы нужны при помехах, на столе можно и без них.
    4) Если читает значит есть связь, можно объявить переменную статуса и связи и их проверять, но на ПР они работают не совсем корректно.
    Если задаёте вопросы, то выкладывайте скрины, как настроено у вас или проект.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Кому вы пишите пол года не заходил и может ещё год не появится. А вам надо почитать эту тему и посмотреть видео по ПР их довольно много уже.
    2) Терминальные резисторы нужны при помехах, на столе можно и без них.
    4) Если читает значит есть связь, можно объявить переменную статуса и связи и их проверять, но на ПР они работают не совсем корректно.
    Если задаёте вопросы, то выкладывайте скрины, как настроено у вас или проект.
    Добрый день!
    2)Понял, спасибо!
    4)Выкладываю свои настройки по порядку:
    -сетевые в соответствии с руководством по эксплуатации ONI:
    Сетевые настройки.png

    -настройки опроса:
    Настройки опроса.png

    -экран с переменной:
    Настройки экрана с переменной опроса.png
    Переменная опроса.png
    -переменная статуса:
    Контроль связи.png
    Контроль связи 2.png
    -переменная старта опроса:
    Старт опроса.png
    Старт опроса 2.png

    Заранее благодарен за критику и исправления!

  8. #28

    По умолчанию

    Экран вам зачем? Вы онлайн отладку включите и смотрите, что принимает, статусы все уберите. И скрины нужны только настроек и Онлайн.
    Вам надо данные правильные принять, а экраны и красоту, вы потом наводить будете.
    То же самое связь с панелью, только настройки, если сами не можете наладить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2024 в 13:35.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Экран вам зачем? Вы онлайн отладку включите и смотрите, что принимает, статусы все уберите. И скрины нужны только настроек и Онлайн.
    Вам надо данные правильные принять, а экраны и красоту, вы потом наводить будете.
    То же самое связь с панелью, только настройки, если сами не можете наладить.
    Добрый день! Ввиду неопытности и нехватки теоретической базы, я решил взять данный вопрос нахрапом. Естественно так не вышло. Углубившись в изучение мат. части был выявлен ряд грубых нарушений в написании мной адресов регистров, выбора функций чтения/записи и не только.
    1) Я пошёл путём автора поста- воспользовался преобразователем интерфейсов и программкой Modbus Poll. Которая ещё раз подтвердила, что наименования A и B интерфейса RS-485 на УПП перепутаны, (т.е. "А" ПР-ки нужно подключать на "B" ONI и т.п.);
    2) Проверка перемычек на плате RS-485 ПР-200 показала, что они по умолчанию установлены в положении "Slave" (что я и вычитал в руководстве к ПР-200, хаа..., но уже опосля...), установил в положение "Master";
    3) Ну про то, как я писал адреса регистров я вообще промолчу, на скринах выше всё видно...;
    4) Но самая непростительная ошибка по невнимательности - не был включен контроль чётности в положение "чётн" в сетевых настройках.

    На данном этапе всё работает. И считываю/записываю значения в регистры, и управляю пуском и остановом.Осталось навести красоту.
    Спасибо за участие! Буду дальше грызть гранит таинства программирования!

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Борис З. Посмотреть сообщение

    На данном этапе всё работает. И считываю/записываю значения в регистры, и управляю пуском и остановом.Осталось навести красоту.
    Спасибо за участие! Буду дальше грызть гранит таинства программирования!
    Ну и отлично, побольше бы таких как вы)))

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление по modbus
    от Андрей_Б. в разделе Контроллеры для управления насосами
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 11:27
  2. Управление ModBus By command
    от Shurick в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 19:24
  3. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  4. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  5. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •