Тема: СП310+пр200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Ещё раз спасибо, всё получилось.
    Возник такой вопрос - Можно ли на панели реализовать кнопку или переключатель с индикацией с задержкой отклика. Нужно для остановки процесса, что бы случайным касанием не сбросили таймер. Задержка 3-5 секунд по удержанию в нажатом состоянии.
    Можно всё, делаете в ПР бит с таймером TON, задержка включения на 3 сек, не будет срабатывать при случайном касании.
    На самой панели, то же самое можно сделать на ФО (функц. области) или функц. кнопке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2024 в 19:42.