Страница 111 из 125 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1243

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #1101

    По умолчанию

    Можно один источник использовать если не смущает отсутствие гальванической развязки и его мощности достаточно.

  2. #1102

    По умолчанию

    Всем добрый день.
    У меня сразу несколько трудностей возникло с ПЛК 210-04. Был на него загружен проект, относительно давно. Какое-то время он работал, тестировался, все отлично, затем его отключили до начала стадии ПНР на производстве.
    Когда подошло время - я его запустил, он нормально включился, даже стартовал загруженный в него проект. В проект необходимо было внести маленькие корректировки - назначить несколько новых входов на модулях имеющимися в проекте переменными, которые доселе не использовались. Казалось бы это просто и банально. Однако при загрузке проекта в ПЛК - "загрузка не завершена, память устройства заполнена". И все тут. Размер проекта не изменился никак.
    Сделал очистку ретейн памяти, сделал удаление проекта из плк (там же где очистка ретейн памяти) - ничего не помогло. Перезагрузил плк по питанию, повторил два прежних действия - проект загрузился...но не весь, теперь вылезла "диск устройства переполнен". Тут уже ничего не помогало, а проект как бы загружался, но половина графических элементов (все svg или png) были утеряны. Возился долго, чтоб придумать что делать.
    В итоге - перепрошил, на ту же версию прошивки, что и была (та же что на сайте в разделе ПО для ПЛК 210-04). Добавил хотфиксы которые там же лежат. После этого - проект загрузился без проблем, без ошибок. НО! Полностью пропала LAN сеть. Настраиваю все как было - не пинга, не подключения по лан. Перенастраивал, перезагружал - в итоге - снова все свелось к перепрошивке, но уже без хотфиксов - все работает, наконец-то. Проект загружается, сам запускается после перезагрузки. Отлично.
    НО, без НО никак. По проекту у нас должна быть флешка в плк, чтоб он писал туда тренды, сообщения об авариях/ошибках (из проекта). И вот тут я уже второй день, как говорится "ничего не понимаю воообще".
    Ставлю ту флешку которая ранее в нем работала - Kingston SDHC U1 на 32Гб, отформатирована полностью, фат32 - видит. Монтирую через "точки монтирования", просто как mmcblk0p1 - смонтировалась, тренды пошли писаться. Спустя ночь, на утро - в списке смонтированных разделов флешки нет, тренды не пишутся. Электричество не отключалось, перезагрузок не было. Отключил питание, достал флешку, еще раз отформатировал, поставил, включил - видит - монтирую - ничего не происходит вообще; "применение настроек...применены" а по факту ничего не изменилось. Пробую другие флешки - QUMO SDHC U1 8Гб и Samsung EVO Plus 64Гб - одинаково, при выборе устройства для монтирования раздела он видит, и то через раз - бывает не видит, бывает видит. Но при попытке монтирования - ничего никуда не монтируется. При этом программа в ПЛК работает, без ошибок, тренды естественно не пишутся.
    Сейчас при попытках монтирования флешки обнаружил, что контроллер перестал сохранять любые внесенные изменения в настройках. Нажимаешь/убираешь флажки, меняешь параметры в настройках - применить/сохранить - применяется, сохраняется - обновляется страница и ничего не поменялось.
    Уж не знаю что делать, т.к. завтра мне нужно увозить контроллер снова на объект.

  3. #1103

    По умолчанию

    Добрый день.

    Уж не знаю что делать, т.к. завтра мне нужно увозить контроллер снова на объект.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru

  4. #1104

    По умолчанию

    Хорошо, сейчас буду писать туда.

  5. #1105

    По умолчанию

    Еще раз добрый день. Запустил вот кодесис и обратил внимание на призыв ... CODESYS V3.5 SP20 was released and is now available for download in the CODESYS Store

    Собственно сабж. Имеет ли смысл апргейдится для овена plc-210-cs-01 до 3.5.20.... Или работать не будет и оставаться на 3.5.17.30

  6. #1106

    По умолчанию

    Добрый день.

    Имеет ли смысл апргейдится для овена plc-210-cs-01 до 3.5.20.
    Нет.

    оставаться на 3.5.17.30
    Разумное решение.

  7. #1107

    По умолчанию

    здравствуйте.
    подскажите, пожалуйста, где или как в CodeSys 3.5 sp17.3 можно взять значение батарейки часов для плк210-04 ?

  8. #1108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    подскажите, пожалуйста, где или как в CodeSys 3.5 sp17.3 можно взять значение батарейки часов для плк210-04 ?
    Добрый день.
    https://youtu.be/jtWYIJOLCNs?si=64EYVNikKaoVXI9O

  9. #1109

    По умолчанию

    Добрый день!
    Правильно я понимаю, что для ПЛК210-02-CS функция подключения энкодера добавлена и протестирована, а для ПЛК210-12-CS еще нет?

  10. #1110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладиславВладимирович Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Правильно я понимаю, что для ПЛК210-02-CS функция подключения энкодера добавлена и протестирована, а для ПЛК210-12-CS еще нет?
    Добрый день.
    Насчет ПЛК210-02 - все верно.
    В ПЛК210-1x (в т.ч. ПЛК210-12) поддержки энкодеров, к сожалению, не будет.

Страница 111 из 125 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения