    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    То есть, можно выход ПЛК63 переключить с 4-20мА на 0-20мА?
    Не знаю по поводу ПЛК63, но в общем случае, надо привести вход и выход к одному знаменателю. В некоторых случаях, можно переключить выход, иногда изменить параметры входа, если это возможно.
    Если это не прокатит, можно перейти на 0-10 В поставив резистор 500 Ом параллельно входу, тогда из 4-20 мА получим выход 2-10 В.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2024 в 16:59.

  2. #272
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Просто в пределах 0-20 надо пересчитать и правильно прописать пределы.
    Не совсем понятно. Я представляю, если бы у меня выход с ПЛК63 был 0-20мА, а вход в ПЧ 4-20мА, то можно было программно в плк подобрать. А так, нужный параметр в ПЧ не работает: Р03.31
    Вложения Вложения

  3. #273
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,081

    По умолчанию

    kondor3000 а нужен 0, и?

  4. #274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно. Я представляю, если бы у меня выход с ПЛК63 был 0-20мА, а вход в ПЧ 4-20мА, то можно было программно в плк подобрать. А так, нужный параметр в ПЧ не работает: Р03.31
    У меня был случай, надо было выход 4-20 мА (передача от 0 до 16) подключить к входу 0-20 мА, забил предел от -4 до 16,
    в итоге при 4 мА приходит 0, при 20 мА приходит 16, что и требовалось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2024 в 20:45.

  5. #275
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У меня был случай, надо было выход 4-20 мА (передача от 0 до 16) подключить к входу 0-20 мА, забил предел от -4 до 16,
    в итоге при 4 мА приходит 0, при 20 мА приходит 16, что и требовалось.
    На ПЛК 63 ставится только от 0.0 и до 1.0, минус нельзя

  6. #276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    На ПЛК 63 ставится только от 0.0 и до 1.0, минус нельзя
    При чём тут ПЛК63? В нём как раз ничего и не надо делать, читайте внимательней.
    Вопрос можно ли в ПЧ поставить значение меньше 0.

    И кстати если на то пошло, то любой токовый вход и выход можно масштабировать, эта функция называется SCALE.
    На входе от -200 до +800, выход от 0 до 1.0, соответственно при 4 мА будет -200, а при 20 мА +800, смотри скрин 1 Скале.jpg
    в Лоджике, во всех ПР выход от 0 до 1.0 1 Скале 2.jpg
    В кодесис и в Лоджике распространённый блок.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2024 в 17:56.

  7. #277
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,787

    По умолчанию

    пост #271

    для Р03.31 задать 2.0

    LIN_TRAFO( (*Util.lib*)
    IN := LIMIT(0,Герцы,50),
    IN_MIN := 0,
    IN_MAX := 50,
    OUT_MIN := 0,
    OUT_MAX := 1
    OUT => выход_ПЛК63);

  8. #278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    пост #271

    для Р03.31 задать 2.0
    Проблема то не в этом, а в том что выход ПЛК63 4-20 мА, а вход ПЧ 0-20 мА, получается при 4 мА на ПЧ скачок сразу на 9 Гц.
    Уже 3 день не могу добиться ответа, можно ли в ПЧ масштабировать сигнал, ТС даже не понимает, что надо сделать)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2024 в 18:16.

  9. #279

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    пост #271

    для Р03.31 задать 2.0

    LIN_TRAFO( (*Util.lib*)
    IN := LIMIT(0,Герцы,50),
    IN_MIN := 0,
    IN_MAX := 50,
    OUT_MIN := 0,
    OUT_MAX := 1
    OUT => выход_ПЛК63);
    Можно просто
    выход_ПЛК63 := Герцы / 50;

  10. #280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проблема то не в этом, а в том что выход ПЛК63 4-20 мА, а вход ПЧ 0-20 мА, получается при 4 мА на ПЧ скачок сразу на 9 Гц.
    Уже 3 день не могу добиться ответа, можно ли в ПЧ масштабировать сигнал, никто даже не понимает, что надо сделать)))
    Ну так P03.31 и есть нижний предел масштабирования (в вольтах)

Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •