  1. #7691

    По умолчанию

    Да, нужно использовать или значение и выключить наследование, задав аналоговый тип, либо использовать Повторитель - у него также можно выставить принудительно нужный тип выхода.
    На ST - не стоит делать, тогда уж лучше на C# - там проще сделать, выход сразу можно сделать вещественный.
    Спасибо.

  2. #7692

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как организовать всплывающее сообщение при отсутствии значения с датчика или потере связи с ОРС сервером.
    Ситуация следующая. После запуска проекта с отключенным контроллером , соответственно отсутствуют все значения OPC UA сервера, но никаких сообщений об отсутствии значений или потере связи нет.скрин отсутствие значений.jpg

  3. #7693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как организовать всплывающее сообщение при отсутствии значения с датчика или потере связи с ОРС сервером.
    Ситуация следующая. После запуска проекта с отключенным контроллером , соответственно отсутствуют все значения OPC UA сервера, но никаких сообщений об отсутствии значений или потере связи нет.
    Можно добавить "Расчёт" и в формулу написать что-то типа "OPCQuality(Tag) = НОРМА", где Tag - любой из опрашиваемых тегов OPC сервера

  4. #7694

    По умолчанию

    Доброго дня!
    Мы обслуживающая организация одного заказчика.
    Ранее Заказчик прислал нам на ремонт СПК207, мы соответственно переслали его в сервисный центр данный СПК207, где заменили нам Мат.плату.
    Передали Заказчику, у заказчика при подключении и запуску на экране отображается : "Отсутствует загрузочное приложение".
    Как это исправить?

  5. #7695

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sevin Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Мы обслуживающая организация одного заказчика.
    Ранее Заказчик прислал нам на ремонт СПК207, мы соответственно переслали его в сервисный центр данный СПК207, где заменили нам Мат.плату.
    Передали Заказчику, у заказчика при подключении и запуску на экране отображается : "Отсутствует загрузочное приложение".
    Как это исправить?
    Не в ту тему написали.

    Вам при ремонте стерли приложение. У заказчика должен быть исходник, иначе никак... Либо заново все писать.

  6. #7696

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sevin Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Мы обслуживающая организация одного заказчика.
    Ранее Заказчик прислал нам на ремонт СПК207, мы соответственно переслали его в сервисный центр данный СПК207, где заменили нам Мат.плату.
    Передали Заказчику, у заказчика при подключении и запуску на экране отображается : "Отсутствует загрузочное приложение".
    Как это исправить?
    СПК207 это программируемый контроллер. После замены платы память чистая.
    У них должен быть исходный проект, который надо залить в СПК, если проекта нет надо обратиться к разработчику или написать новый проект.

  7. #7697

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Как открыть какую-либо папку Windows по команде из SCADы?
    Пробовал ФБ "Запуск процесса", команду "cmd" и в качестве аргумента "start" . Не выходит...
    Прошу помощи.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Serge32; 05.10.2024 в 19:15.

  8. #7698

    По умолчанию

    Нужно использовать ФБ "запуск процесса", но команду не cmd а explorer
    Спасибо.

  9. #7699

    По умолчанию

    Спасибо!
    Всё заиграло.

  10. #7700

    По умолчанию

    Добрый день!
    Как убрать миллисекунды при экспорте в csv?

Страница 770 из 783 ПерваяПервая ... 270670720760768769770771772780 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •