Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
У вас переменные к слейву Изернет вообще не привязаны, там и не будет ничего.
Туда надо привязать переменные или массив и записать в них нужные параметры из нужных блоков в программе.
И ещё, у вас основная программа PLC_PRG на SFC, проблематично в ней присваивать переменные будет. Надо создать программу или ФБ на ST или CFC, в котором всё будет присваиваться. Я бы вообще перенёс ваше SFC из PLC_PRG в новую программу, а в ней бы всё присваивал.
12.png

вот здесь в слейве добавить все требуемые переменные?