Показано с 1 по 10 из 45

Тема: СПК107 передача данных Lectus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    приветствую еще раз.... как понятно с ОВЕНом я не сталкивался.... по тому кривизны моих рук... при компиляции проекта не ошибок ни замечаний ничего нет.... СПК исправно показывает показания на панели (уровень давление и т.п.) а лектус посети уже нет. если включаю функцию чтения 04 то все в ошибках у лектуса, если 01 02 то все по нулям.... осталось просто попробывать функцию чтения 03.... но думаю сама картина не исправиться... если можно пожалуйста точнее описать что мне кривыми руками исправить? Благодарю)))
    У вас переменные к слейву Изернет вообще не привязаны, там и не будет ничего.
    Туда надо привязать переменные или массив и записать в них нужные параметры из нужных блоков в программе.
    И ещё, у вас основная программа PLC_PRG на SFC, проблематично в ней присваивать переменные будет. Надо создать программу или ФБ на ST или CFC, в котором всё будет присваиваться. Я бы вообще перенёс ваше SFC из PLC_PRG в новую программу, а в ней бы всё присваивал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2024 в 13:29.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    12.png

    вот здесь в слейве добавить все требуемые переменные?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас переменные к слейву Изернет вообще не привязаны, там и не будет ничего.
    Туда надо привязать переменные или массив и записать в них нужные параметры из нужных блоков в программе.
    И ещё, у вас основная программа PLC_PRG на SFC, проблематично в ней присваивать переменные будет. Надо создать программу или ФБ на ST или CFC, в котором всё будет присваиваться. Я бы вообще перенёс ваше SFC из PLC_PRG в новую программу, а в ней бы всё присваивал.
    12.png

    вот здесь в слейве добавить все требуемые переменные?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение

    вот здесь в слейве добавить все требуемые переменные?
    Вот примерно так, у меня добавлены переменные REAL (точнее массив WORD полученный при разложении REAL) 1 Передача переменных.jpg
    Чтение ОРС сервера по ТСР, функцией 0х04.
    И ещё у вас в Изернет порт стоит 500, должен быть 502
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2024 в 20:49.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот примерно так, у меня добавлены переменные REAL (точнее массив WORD полученный при разложении REAL) 1 Передача переменных.jpg
    Чтение ОРС сервера по ТСР, функцией 0х04.
    И ещё у вас в Изернет порт стоит 500, должен быть 502
    Сейчас попробую как вы показали, мне только одно не ясно как влияет выбор порта 500 или 502? старая панель работает на порту 500... нормально.... я исходил из того как сделали ранее..

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Сейчас попробую как вы показали, мне только одно не ясно как влияет выбор порта 500 или 502? старая панель работает на порту 500... нормально.... я исходил из того как сделали ранее..
    502 порт везде стоит по умолчанию, можно использовать и другие порты, главное, что бы вы не забыли какой порт у вас.
    От этого все проблемы, в половине сообщений на форуме, не правильные настройки порта и регистров.

    Кстати рассмотрите создание слейва через биб-ку, очень удобно и меньше проблем будет, вместо панели будет любой ОРС сервер, хоть и Лектус.
    тут видео https://www.youtube.com/watch?v=jPj2v3vAKRw
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2024 в 11:47.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот примерно так, у меня добавлены переменные REAL (точнее массив WORD полученный при разложении REAL) 1 Передача переменных.jpg
    Чтение ОРС сервера по ТСР, функцией 0х04.
    И ещё у вас в Изернет порт стоит 500, должен быть 502
    Прошу прощения здесь за основу взяли мой проект и запустили на ОРС сервере?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Прошу прощения здесь за основу взяли мой проект и запустили на ОРС сервере?
    Да ваш проект, запущен на вирт. контроллере, обмен с ОРС сервером Овен, по ТСР.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Да ваш проект, запущен на вирт. контроллере, обмен с ОРС сервером Овен, по ТСР.
    Попробовал запустить на ОРС Овен он реально заработал а лектус так и не хочет у меня уже истерика ))))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Попробовал запустить на ОРС Овен он реально заработал а лектус так и не хочет у меня уже истерика ))))
    Выкладывайте проект и файл настройки Лектуса, посмотрим что у вас не так.

Похожие темы

  1. Передача скважности от СПК107 к МУ110
    от philip.yef в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 10:16
  2. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  3. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  4. Передача REAL из СПК107 в lectus через ADAM-4520
    от Jimmo в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 14:44
  5. СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •