Показано с 1 по 10 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А где вы выбрали RS232? У меня на выбор только Modbus COM 1.png
    Это без разницы, работает и так. Уже проверил.
    Просто я создал проект для ПЛК210, а потом обновил (заменил) на Вирт. ПЛК и удалил Овен Клауд из задач.

    С адресами вы напутали в слейве Float по 2 регистра, адреса 82,84,86, а в мастере читаете адреса 82,83,84 по 1 регистру.
    Автоперезапуск, галку не поставили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 18:10.