Показано с 1 по 10 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Я всегда через этот переходник
    Конечно, порт и настройки проверил, они в принципе такие же как и у Codesys 2.3, только адрес 16
    Соединил по RS232, через переходник за 2 минуты, всё работает, скрин 1 Чтение и запись по 232.jpg
    Вирт. ПЛК 3.5 и ПЛК154, через порт Debag 232
    и даже собрал REAL из 2 WORD, переменные массива переставил наоборот, на скрине всё есть
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 17:47.

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •