Я всегда через этот переходник 1.jpg
Конечно, порт и настройки проверил, они в принципе такие же как и у Codesys 2.3, только адрес 16
Соединил по RS232, через переходник за 2 минуты, всё работает, скрин 1 Чтение и запись по 232.jpg
Вирт. ПЛК 3.5 и ПЛК154, через порт Debag 232
и даже собрал REAL из 2 WORD, переменные массива переставил наоборот, на скрине всё есть
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 17:47.
А где вы выбрали RS232? У меня на выбор только Modbus COM 1.png
Это без разницы, работает и так. Уже проверил.
Просто я создал проект для ПЛК210, а потом обновил (заменил) на Вирт. ПЛК и удалил Овен Клауд из задач.
С адресами вы напутали в слейве Float по 2 регистра, адреса 82,84,86, а в мастере читаете адреса 82,83,84 по 1 регистру.
Автоперезапуск, галку не поставили.
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 18:10.
Заработало!) Надо было кабель поменять, через родной не цеплялся 1.png