А как вы проверите правильность записи? Если вы отправляете REAL, то надо правильно расставить регистры ( байты)
Для переменной REAL, в Модбас драйвере должен быть Float32, а Скаде быть тип Single
У вас вообще стоит WORD и DOUBLE
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 17:08.
А как вы проверите правильность записи? Если вы отправляете REAL, то надо правильно расставить регистры ( байты)
Для переменной REAL, в Модбас драйвере должен быть Float32, а Скаде быть тип Single
Это я повторил за курсом на Stepik. Поправил, все заработало! Спасибо! Только как теперь сделать, чтобы частота задавалась с запятой?1.png2.png
Так формат же у вас указан Х.Х, проверьте ещё привязку в Мониторе к Дисплею.
Если надо 2 знака, то укажите Х.ХХ
На WORD нет выбора знаков Х.Х1.png
Но, что интересно, если выбрать Single и Х.Х, при этом значение записи умножить на 100, а значение чтения разделить на 100, то все в Мониторе четко работает2.png3.png
На WORD нет выбора знаков Х.Х
Но, что интересно, если выбрать Single и Х.Х, при этом значение записи умножить на 100, а значение чтения разделить на 100, то все в Мониторе четко работает
Ну значит так сделано, для отправки целочисленных со знаком после запятой.
Вообще то надо было отправить в ПЛК, проверить правильность и потом управлять ПЧ, как и было задумано.
Можно даже отправить REAL, в ПЛК разделить на 100 и конвертировать.
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 17:46.
Ну значит так сделано, для отправки целочисленных со знаком после запятой.
Вообще то надо было отправить в ПЛК, проверить правильность и потом управлять ПЧ, как и было задумано.
Можно даже отправить REAL, в ПЛК разделить на 100 и конвертировать.
Теперь буду пробовать через ПЛК цеплять ПЧ к Скаде, только пока не решил, то-ли через плк63, то-ли через виртуальный контроллер в Codesys
Теперь буду пробовать через ПЛК цеплять ПЧ к Скаде, только пока не решил, то-ли через плк63, то-ли через виртуальный контроллер в Codesys
К живому ПЛК63 зацепить не проблема, есть переходник.
Вот интересно, догадаетесь как зацепить на одном компе Скаду и Виртуальный ПЛК 3.5 напрямую, не используя ОПС сервер ?
Или как например соединить 2 Вирт. ПЛК 3.5 между собой, мастер и слейв.
Это одним способом делается.