Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #131
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если не меняется значение, значит оно перезаписывается в ПЛК ( или откуда вы читаете, записываете )
    У меня пока самая простая схема ПЧ+ПК+СКАДА. Значение меняется, только всегда на 0!

  2. #132
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И опять вы выложили все скрины, не относящееся к проблеме.
    Я даже не знаю, что там еще можно скинуть. Подскажите, я поправлю. А так весь проект скинул, конечно не факт, что у вас стоит на ПК такая скада

  3. #133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    У меня пока самая простая схема ПЧ+ПК+СКАДА. Значение меняется, только всегда на 0!

    Сделайте ещё один тег, который просто отправит в ПЛК задание частоты (второе) и проверьте запись в ПЛК.

  4. #134
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Сделайте ещё один тег, который просто отправит в ПЛК задание частоты (второе) и проверьте запись в ПЛК.
    Нет ПЛК в схеме! Только ПЧ и Скада

  5. #135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Нет ПЛК в схеме! Только ПЧ и Скада
    А как вы проверите правильность записи? Если вы отправляете REAL, то надо правильно расставить регистры ( байты)
    Для переменной REAL, в Модбас драйвере должен быть Float32, а Скаде быть тип Single
    У вас вообще стоит WORD и DOUBLE
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 17:08.

  6. #136

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Прошел курс на Stepik "Базовый курс по СКАДА Симп Лайт 4.7", через эмулятор модбас получается все считывать и записывать как в Мониторе так и в тесте каналов.
    Цепляю и настраиваю ПЧ, в тесте каналов все управляется и читается, а вот в мониторе все работает кроме задания частоты. То, есть в мониторе читается реальная частота и слово состояния и так же кнопки Пуск, Реверс и Стоп работают, но как только я записываю частоту в цифровую клавиатуру, то она при любом значении записывает ноль.
    Вложение 78190Вложение 78191Вложение 78192Вложение 78193
    Прилагаю проект скады:
    Уверены, что тип переменной - DOUBLE?

  7. #137
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А как вы проверите правильность записи? Если вы отправляете REAL, то надо правильно расставить регистры ( байты)
    Для переменной REAL, в Модбас драйвере должен быть Float32, а Скаде быть тип Single
    Это я повторил за курсом на Stepik. Поправил, все заработало! Спасибо! Только как теперь сделать, чтобы частота задавалась с запятой?1.png2.png

  8. #138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Это я повторил за курсом на Stepik. Поправил, все заработало! Спасибо! Только как теперь сделать, чтобы частота задавалась с запятой?
    Так формат же у вас указан Х.Х, проверьте ещё привязку в Мониторе к Дисплею.
    Если надо 2 знака, то укажите Х.ХХ
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 17:47.

  9. #139
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так формат же у вас указан Х.Х, проверьте ещё привязку в Мониторе к Дисплею.
    Если надо 2 знака, то укажите Х.ХХ
    На WORD нет выбора знаков Х.Х1.png
    Но, что интересно, если выбрать Single и Х.Х, при этом значение записи умножить на 100, а значение чтения разделить на 100, то все в Мониторе четко работает2.png3.png

  10. #140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    На WORD нет выбора знаков Х.Х
    Но, что интересно, если выбрать Single и Х.Х, при этом значение записи умножить на 100, а значение чтения разделить на 100, то все в Мониторе четко работает
    Ну значит так сделано, для отправки целочисленных со знаком после запятой.
    Вообще то надо было отправить в ПЛК, проверить правильность и потом управлять ПЧ, как и было задумано.
    Можно даже отправить REAL, в ПЛК разделить на 100 и конвертировать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 17:46.

Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •