После полной готовности СПК107 (инициализации) и начала его работы переменная установится в TRUE, а дальше используйте по своему усмотрению, например назначьте на дискретный выход.
Последний раз редактировалось Николай Суриков; 21.08.2024 в 08:57.
Всем доброго времени суток! Нужна помощь, есть ПЛК200 к нему подключен датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В3. В codesys в конфигураторе выбрал датчик, указал диапазон температур и вроде бы всё заработало, но датчик практически не реагирует на изменение температуры в помещении (например датчик показывает 25,4 С, в комнате температура опустилась до 16 С , а показания 24,7 С) тоже самое и при повышении температуры. Могли электрики неправильно подключить датчик, либо нужно дополнительно что-то настроить или датчик с браком?
датчик.png
На самом датчике написано такWhatsApp Image 2024-08-21 at 07.06.20.jpeg
Для проверки можете подключить сопротивление 1 КОм (1000 Ом), должно показывать 0 градусов
при 900 Ом должно быть - 25,5 град,
при 1100 Ом должно быть 25,7 град,
при 1200 Ом должно быть 51,6 град,
при 1300 Ом должно быть 77,7 град.
Заодно проверьте схему подключения, ссылку давал уже.
Точно так же можно проверить сам датчик, измерив его сопротивление при разных температурах.
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2024 в 15:53.
Добрый день. Использую шаблоны для опроса 210 модулей расширения. При добавлении модулей МВ210-101 формируется куча ошибок (фото с ошибками во вложении), ошибки ведут к параметрам "Настройки -> Чтение -> Вход N (чтение)" и "Входы -> Вход N". При компиляции ошибки пропадают, но стоит произвести какие-то действия в программе, попереключаться между программными блоками, как снова появляются ошибки (причем не всегда сразу). В чем может быть проблема?
1.png2.png
Последний раз редактировалось mitqa; 23.08.2024 в 09:38.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
плк200
0. Перепрошивка с версии 1.2.xxxx.xxxx / 1.3.xxxx.xxxx на версию 2.4.xxxx.xxxx поддерживается только для устройств, выпущенных начиная с марта 2021 года (с 512 Мб flash-памяти).
flash-память - это Оперативная память (RAM)?