Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: твердотельное реле и напряжение коммутируемой цепи

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не люблю я такое. Помню на импортной технике были реле на 60 в. Срабатывали неадекватно, что привело к аварии: задвижка не закрылась от этого реле, в результате гидромуфта перегрелась, что привело к расплавлению защитной пробки и разлитию масла по всей отметке. Пришлось городить такие сопли из сопротивлений, пока не заменили реле на 24 вольтовые. Да, это спасло ситуацию, но открываешь шкаф, а там борода висит и сопротивления... Оторвалось бы что, и опять такое же было б.
    Делай как для себя и ничего не оборвется.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Делай как для себя и ничего не оборвется.
    Так мне и пришлось потом за киповцами переделывать. Нашёл пластиковую клеммную коробку и аккуратно всё туда перенёс. 2 месяца отработало всё до замены реле. Блин, 10 лет уже прошло, как давно же это было)

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Есть же готовые стабилизаторы на 5 вольт, в смысле, в виде одной микросхемы:
    https://market.yandex.ru/product--mi...gyPTNaGgvNHaYQ
    В смысле, коммутируете 12-15 вольт, на выходе стабилизатора - 5 вольт, как Вам надо!
    Только радиатор не забудьте, там будет рассеиваться в два раза больше мощности чем на нагрузке.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.08.2024 в 17:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть же готовые стабилизаторы на 5 вольт, в смысле, в виде одной микросхемы:
    https://market.yandex.ru/product--mi...gyPTNaGgvNHaYQ
    В смысле, коммутируете 12-15 вольт, на выходе стабилизатора - 5 вольт, как Вам надо!
    Только радиатор не забудьте, там будет рассеиваться в два раза больше мощности чем на нагрузке.
    А не проще тогда готовый модуль MOSFET поставить вместо ТТР?

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    А не проще тогда готовый модуль MOSFET поставить вместо ТТР?
    Здесь лёгких путей никто не ищет, иначе и проблемы этой не было бы в принципе!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Здесь лёгких путей никто не ищет, иначе и проблемы этой не было бы в принципе!
    ну всякие очумелые ручки у меня не пропустят, никакие резисторы, ни реле с алиэкспресс
    поставить балластный резистор и поднять напряжение до 15 В.
    5 Вольт выдаёт сам китайский блок управления. Ставить ему в "помщь" ещё блок питания? внутрянку я не знаю, что у него там, плюс это всё костыли, а не нормальное техрешение, такое не проходит
    пока жду реле на постоянку от 1 Вольта
    по результам напишу

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну всякие очумелые ручки у меня не пропустят, никакие резисторы, ни реле с алиэкспресс
    5 Вольт выдаёт сам китайский блок управления. Ставить ему в "помщь" ещё блок питания? внутрянку я не знаю, что у него там
    А зачем использовать БП китайского блока управления ? Поставь свой БП на 15 В.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А зачем использовать БП китайского блока управления ? Поставь свой БП на 15 В.
    он встроенный. Я подключаюсь напрямую к двум контактам импульсного ввода, на которых 5 вольт
    кроме таблички с надписью "клеммы импульсного ввода" никаких данных нет
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 20.08.2024 в 10:48.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    он встроенный. Я подключаюсь напрямую к двум контактам импульсного ввода, на которых 5 вольт
    кроме таблички с надписью "клеммы импульсного ввода" никаких данных нет
    Без схемы трудно понять что и куда подключается.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  2. Защита в силовой цепи твердотельного реле
    от Спорягин Кирилл в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 16:55
  3. Реакция реле ПЛК110 на КЗ в цепи
    от antonlis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 05:57
  4. Питание управляющей цепи реле
    от Valentine в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 08:58
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •