Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 39

Тема: ПЛК 110 - 60 и блок измерения влажности древесины СВД 00

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110 - 60 и блок измерения влажности древесины СВД 00

    Просьба помочь с подключением стороннего прибора к плк овен.
    Бьюсь с ним все выходные а завтра надо подключать.
    Смысл вот в чем: есть сушилка она работает на плк овен 110-60
    К ней приобрели датчики влажности СВД 00
    в конфигураторе СВД связь настраивается нормально и все показывает. Пробую по RS 485 подключить к плк тишина.
    Вот на 15 странице описание работы прибора СВД по RS485
    и скрины моего подключения. Честно говоря сторонний прибор я подключаю в первый раз ну кроме частотников
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	777318573.png 
Просмотров:	13 
Размер:	35.9 Кб 
ID:	78076
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	777318587.png 
Просмотров:	9 
Размер:	33.0 Кб 
ID:	78077
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Предположу, что параметр Last Error выдает ошибку "02".
    Это значит, что адресация не 30001 - 30006, а 0х0000 - 0х0005 - об этом написано https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/

    Обращаю внимание на:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Owen.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	116.1 Кб 
ID:	78078
    Последний раз редактировалось EFrol; 18.08.2024 в 16:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Предположу что параметр Last Error выдает ошибку "02".
    Это значить, что адресация не 30001 - 30006, а 0х0000 - 0х0005 - об этом написано https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
    Да и в РЭ так же написано, с 0 регистра...

  4. #4

    По умолчанию

    так мне сначала надо сделать запрос и hex перевести в dec и только потом куда то выводить ответ
    .

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    так мне сначала надо сделать запрос и hex перевести в dec и только потом куда то выводить ответ
    .
    С 0 до 9 hex и dec одинаковые.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2024 в 17:54.

  6. #6

    По умолчанию

    Вместо адреса 30001 ставьте 0 и т.д.:
    30002 - 1
    30003 - 2
    30004 - 3
    30005 - 4
    30006 - 5

    В РЭ сказано не чаще раза в 2 секунды - Polling 3000ms - это нормально.
    Последний раз редактировалось EFrol; 18.08.2024 в 17:44.

  7. #7

    По умолчанию

    Помогите мне в в этом разобраться. Что в итоге должно получиться для записи в регистр. Не могу сообразить. Мне хотя бы один регистр покажите как его высчитать а дальше я сам.

  8. #8

    По умолчанию

    В Вашем случае в РЭ сказано "ссылка 3X". Значит адрес регистра = Адрес - 30001. С этого адреса и читайте в d_1.
    Последний раз редактировалось EFrol; 18.08.2024 в 17:56.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    В Вашем случае в РЭ сказано "ссылка 3X". Значить адрес регистра = Адрес - 30001. С этого адреса и читайте в d_1.
    У вас всё правильно, только адреса замените с 0 до 5, в переменных будут полученные данные.

  10. #10

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	777326341.png 
Просмотров:	13 
Размер:	37.3 Кб 
ID:	78079
    ВСЕ РАВНО ТИШИНА

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 16:41
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  4. МТР51 для древесины
    от favoritik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 21:03
  5. Управление сушильной камерой древесины
    от ProNeO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 19:49