Страница 6 из 35 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #51
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам проще всего взять любой ОПС сервер, хоть Овен, в режиме мастера и опросить ваш ПЧ, забить те же регистры и проверить.
    Попробую, у меня установлен Овен и Lectus

  2. #52
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Либо вы после смены адреса, не перезагружаете питание, либо проект не очищали, компилировали или помехи от ПЧ, кабель витая пара в экране, поставить 120 Ом по RS485, экран заземлить у ПЛК.
    С этим непросто, в квартире только фаза и ноль. Сопротивления есть с таким номиналом. Ставить 2 шт., один на плк, другой на ПЧ? Кабель обычный UTP 4 пары

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    С этим непросто, в квартире только фаза и ноль. Сопротивления есть с таким номиналом. Ставить 2 шт., один на плк, другой на ПЧ? Кабель обычный UTP 4 пары
    120 Ом хотя бы со стороны ПЛК, в реале надо ставить с 2 сторон. Для квартиры, если земли нет, то просто витая пара в экране.
    При работе с ОПС сервером при подключении через АС-4, у меня резистор включается в самом АС-4 переключателем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 18:44.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    День добрый. В связи с загруженностью приостановил свои занятия на пару месяцев. За это время в придачу достал маленький движок и китайский ПЧ с RS485. В общем уже успел поиграться и через панель и через Codesys, но вылезли нюансы.
    1. Через панель(СП310 + ПЧ) получается и посылать команды и получать от частотника https://disk.yandex.ru/i/kE6Pl3Q7F0sRVg, единственно не пойму, как привязать состояние ПЧ к обычному индикатору(лампочки)
    https://disk.yandex.ru/i/MjArmIxKphYOHw https://disk.yandex.ru/i/19ZM5pLaobe7Lg
    2. Через Codesys(ПЛК63+ПЧ) посылаются команды без проблем, но никак не получается получить в переменную состояние ПЧ(переменные "а" и "х") https://disk.yandex.ru/i/oFbLARIj1md3cg
    Вот видео самого проекта https://disk.yandex.ru/i/lDdZYwEBPvV1mg
    Мануал на ПЧ прилагаю Вложение 77831
    Фото проекта
    По RS-485 запускать и останавливать ПЧ получилось ? Глянул проект для панели, там у кнопок Пуск, Реверс, Стоп стоит один и тот же адрес 8192. Это как понимать ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.08.2024 в 14:01.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    По RS-485 запускать и останавливать ПЧ получилось ? Глянул проект для панели, там у кнопок Пуск, Реверс, Стоп стоит один и тот же адрес 8192. Это как понимать ?
    В этот регистр пишется число, 1 Пуск, 6 Стоп и т. д.
    Кнопки, это запись разных чисел в один и тот же регистр. На видео всё работает с панели, кроме индикатора Стоп.
    Почему, написал уже выше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.08.2024 в 14:20.

  6. #56
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам проще всего взять любой ОПС сервер, хоть Овен, в режиме мастера и опросить ваш ПЧ, забить те же регистры и проверить
    Пробовал биты местами менять, толку нет, переменные показывают 0, хотя в их буфере скачут различные цифры. Терминаторы тоже не помогли. Вот только витой пары с экраном нет сейчас в наличии.
    В ОРС-сервер от Овен все работает ОРС.png
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 07.08.2024 в 14:33.

  7. #57
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    По RS-485 запускать и останавливать ПЧ получилось ?
    Да, без проблем

  8. #58
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Попробовал разделить чтение и запись. Результат тот же. Сфотал в реальном режиме переменные чтенияотдельно чтение и запись.png

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Попробовал разделить чтение и запись. Результат тот же. Сфотал в реальном режиме переменные чтения
    Вот эти места вместе точно делают то, что задумывалось?

    изображение_2024-08-07_185612310.png

  10. #60
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вот эти места вместе точно делают то, что задумывалось?

    изображение_2024-08-07_185612310.png
    Нет, только что редактировал, не удалил лишнее, поправлю

Страница 6 из 35 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14