Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Либо вы после смены адреса, не перезагружаете питание, либо проект не очищали, компилировали или помехи от ПЧ, кабель витая пара в экране, поставить 120 Ом по RS485, экран заземлить у ПЛК.
С этим непросто, в квартире только фаза и ноль. Сопротивления есть с таким номиналом. Ставить 2 шт., один на плк, другой на ПЧ? Кабель обычный UTP 4 пары