Вам проще всего взять любой ОПС сервер, хоть Овен, в режиме мастера и опросить ваш ПЧ, забить те же регистры и проверить.
Зря вы разные адреса ПЧ применяете, вам надо каждый раз менять адрес ПЧ и перезагружать всю систему.
Либо вы после смены адреса, не перезагружаете питание, либо проект не очищали, компилировали или помехи от ПЧ, кабель витая пара в экране, поставить 120 Ом по RS485, экран заземлить у ПЛК.
Так же надо проверить чтение и запись отдельно.