    Доброго всем воскресного дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Зафиксировал тренд на котором видно продолжение работы нашего последнего добавленного в MS3.13 макроса.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-08-04_10-53-47.png 
Просмотров:	15 
Размер:	69.6 Кб 
ID:	77801_____Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-08-04_11-22-29.png 
Просмотров:	17 
Размер:	74.2 Кб 
ID:	77802_____[ Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-08-04_11-26-26.png 
Просмотров:	5 
Размер:	79.0 Кб 
ID:	77803

    Все отлично работает. В таком виде гораздо удобнее проводить аналитику тенденций.
    В начале старта макроса провели промывку промежуточной емкости воды исходной с использованием раствора лимонной кислоты. Емкость сияет "синевой" после отмывки как новая. Немного снижается УЭП обратного осмоса возможно это промывка благоприятно повлияла на процесс обессоливания...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 04.08.2024 в 09:27.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  2. #2
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Доброго всем воскресного вечера. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Хочу продемонстрировать как я решаю проблему ограничения размерности таймера периодической промывки. На данный момент максимальное значение таймера можно установить 10000 секунд. Это 2часа 47 минут. И если появится необходимость увеличить интервал периодичной промывки придется пока пойти на ухищрения. В нашем случае так как мы не пользуемся реально насосом Н.Нд но пользуемся данным таймером при включении....такая задержка 10 секунд перед стартом....соответственно мной найдено применение и при необходимости увеличить периодичность промывки в ожидании. Регулируя таймер выключения Н.Нд можно к таймеру промывки добавлять таймер ожидания закрытия насоса Н.Нд и получится возможность регулировать через это периодичность промывки в ожидании с большим интервалом до 10000 +10000 секунд + последующий таймер закрытия Кл.2 Кл.3 порядка минуты... Так как Кл.1 будет закрыт то исходная вода поступать на мембраны не будет. Визуально осмос будет останавливаться на паузу перед выключением. Будут светится светодиоды Кл.2 Кл.3 в моем случае...чуть позже сфотографирую по возможности....сейчас работаю удаленно... На скрине Мастерскада видно что давление нулевое но на выходах присутствует битовая маска 22....это и есть открытые Кл.2 Кл.3. Пока не окончится отсчет таймера выключения Н.Нд не начнет отсчет таймер промывки....на скрине видно что он нулевой...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-08-04_22-36-02.png 
Просмотров:	10 
Размер:	47.8 Кб 
ID:	77811

    Установил задержку выключения таймера Н.Нд 7200 секунд (2 часа) результат будет промывка с периодичностью 2:47+2:00=4:47 и посмотрим как это повлияет на процесс производства и результаты электропроводности очищенной воды.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 04.08.2024 в 21:05.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Доброго всем воскресного вечера. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Хочу продемонстрировать как я решаю проблему ограничения размерности таймера периодической промывки. На данный момент максимальное значение таймера можно установить 10000 секунд. Это 2часа 47 минут. И если появится необходимость увеличить интервал периодичной промывки придется пока пойти на ухищрения. В нашем случае так как мы не пользуемся реально насосом Н.Нд но пользуемся данным таймером при включении....такая задержка 10 секунд перед стартом....соответственно мной найдено применение и при необходимости увеличить периодичность промывки в ожидании. Регулируя таймер выключения Н.Нд можно к таймеру промывки добавлять таймер ожидания закрытия насоса Н.Нд и ...
    Напрашивается размерность таймера промывки в минутах?

  4. #4
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Напрашивается размерность таймера промывки в минутах?
    Добрый вечер. Да вы правы напрашивается либо в минутах по аналогии с таймером периодического слива с ёмкости либо полностью использовать 16 битный регистр установив Макс 65535 сек. Что равняется 18 часам с хвостиком...
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •