Показано с 1 по 10 из 68

Тема: MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Порт ожил получает посылку, но видимо из-за неправильного формата посылки не отвечает.
    Почитал про CodeSys, там пишут и 0х23 и 16#23.
    так и не ясно как правильно.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    Порт ожил получает посылку, но видимо из-за неправильного формата посылки не отвечает.
    Почитал про CodeSys, там пишут и 0х23 и 16#23.
    так и не ясно как правильно.
    у Вас же направление было правильное в начале, пока не послушали своего собеседника, который в этом не разбирается Screenshot 2024-07-31 123553.png лучше тупую машину спрашивайте пользы будет больше
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2018
    Адрес
    Сочи, Лазаревское
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Это я видел. Интересует HEX формат.
    Отправил $10 $40 $01 $41 $16 (пробелы нужны?)
    и $10$40$01$41$16
    В ответ тишина.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 31.07.2024 в 12:44.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    Это я видел. Интересует HEX формат.
    Отправил $10 $40 $01 $41 $16 (пробелы нужны?)
    В ответ тишина.
    Вы должны строку заполнить символами, а не в строку записать символы, тем более пробелы. Самое простое в КДС это создать массив байт с Вашими HEX значениями и полтом через указатель POINTER TO STRING присвоить свой массив в строку, как это делается в МС я не знаю, возможно сразу в порт можно отправить массив байт
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  2. Произвольный прибор по modbus
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 18:56
  3. Опросить произвольный регистр по RS-485
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:53
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •