Тема: ПР205. Управление электрокотлом для отопления и ГВС

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Начните с технологического решения. Сделайте для емкостного водоподогревателя (ВПЕ) гидравлический приоритет:

    Принял. Спасибо!
    Но ваша схема не отменяет возможность подачи сигнала на 3х ходовой одновременно на отопление и на ГВС. Или вы не о том?

    Тем не менее и Dimensy и melky предложили решение этого вопроса.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    У вас ТТР по сигналу ПИД будет выдавать требуемую мощность для поддержания температуры
    Кстати, о птичках, я не встречал 3-фазных ТТР с аналоговым сигналом управления
    Хммм... Нужно будет просимулировать. Но выглядит логично.
    Касательно ТТР.
    Сейчас вижу ТТР только по сигналу 4-20 mA. https://aliexpress.ru/item/100500555...7b0665a2k5eWmW
    Но в свое время взял себе и по сигналу 0-10 V. https://yandexwebcache.net/yandbtm?f...6a565b&keyno=0

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Мне кажется у электрокотла достаточная инерционность для применения ШИМ, тогда всё упростится и дискретные ТТР дешевле аналоговых, да и уровень помех должен существенно снизится, это я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне кажется у электрокотла достаточная инерционность для применения ШИМ, тогда всё упростится и дискретные ТТР дешевле аналоговых, да и уровень помех должен существенно снизится, это я так думаю!
    Так на сколько я понял эти ТТР и не ШИМят ток. В них организовано симисторное управление по входящему сигналу.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    скажем так, ввиду инерционности не имеет смысла ПИД в частном доме.
    Вы будете греть котел до максимума в 60градусов, и регулировать термоголовками тогда, когда Т воды будет достаточно и 45-ти например.

    А в случае использования ГВС по требованию и Т воды в 70, после нагрева бойлера тут же погоните эти 70 в дом.

    з.ы. у меня такая байда с дизельным котлом при использовании бойлера косвенного нагрева. в межсезонье получать в батареи высокую температуру как-то мало приятно после его нагрева.
    и не важно, что у вас будут термоголовки на батареях. Имхо - одного смесительного узла достаточно, чтобы в батареи не шла высокая температура, когда она 300 лет там не нужна.

    И второй минус регулировки по Т помещения, когда она еще не опустилась достаточно для включения котла, батареи остывают так, что становится некомфортно. Нужно чтобы какое-то тепловое излучение продолжалось, хотя бы на минималке.

    у каждого правда свое комфортно/некомфортно
    Последний раз редактировалось melky; 30.07.2024 в 12:30.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от John824 Посмотреть сообщение
    Так на сколько я понял эти ТТР и не ШИМят ток. В них организовано симисторное управление по входящему сигналу.
    Так теперь поздно разбираться что такое ФИМ, это надо было сделать ещё до начала процесса, короче, это расшифровывается как фазо-импульсная модуляция, меняется угол(фаза) открывания тиристоров, закрываются тиристоры при прохождении напряжения(тока) через ноль, просто по другому неуправляемые тиристоры не могут закрываться и для этого ничего и делать не надо!
    Только речь же про другое!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2024 в 12:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    скажем так, ввиду инерционности не имеет смысла ПИД в частном доме.
    Вы будете греть котел до максимума в 60градусов, и регулировать термоголовками тогда, когда Т воды будет достаточно и 45-ти например.

    А в случае использования ГВС по требованию и Т воды в 70, после нагрева бойлера тут же погоните эти 70 в дом.

    з.ы. у меня такая байда с дизельным котлом при использовании бойлера косвенного нагрева. в межсезонье получать в батареи высокую температуру как-то мало приятно после его нагрева.
    и не важно, что у вас будут термоголовки на батареях. Имхо - одного смесительного узла достаточно, чтобы в батареи не шла высокая температура, когда она 300 лет там не нужна.

    И второй минус регулировки по Т помещения, когда она еще не опустилась достаточно для включения котла, батареи остывают так, что становится некомфортно. Нужно чтобы какое-то тепловое излучение продолжалось, хотя бы на минималке.

    у каждого правда свое комфортно/некомфортно
    Понял. Спасибо за мнение!
    Стоит подумать над этим.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    John824 подумайте, за несколько лет жизни в частном доме я к этому пришел. Правда у вас электрокотел, он не даст в дом большую порцию горячей воды. У меня дизельный с примерно 30-ю литрами воды. И когда на улице тепло, а он тебе 70 градусов вливает, реально не комфортно.

    А для электрокотла греть малой мощностью никак не экономичнее, чем греть полной мощностью. там времени на нагрев больше уйдет. А вот поддерживать теплоноситель малой мощностью будет самое то, чтобы батареи полностью не остывали.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,908

    По умолчанию

    Была тема где-то на форуме, но лень искать, поэтому просто сброшу.
    Хороший макрос для расчета температуры в контуре отопления в зависимости от наружной температуры и желаемой в комнатах
    Вложения Вложения

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,908

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне кажется у электрокотла достаточная инерционность для применения ШИМ, тогда всё упростится и дискретные ТТР дешевле аналоговых, да и уровень помех должен существенно снизится, это я так думаю!
    Тут согласен, обычная ТТРка будет лучше, тем более у ПР205 есть модификация с транзисторными выходами

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1269
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 20:10
  2. пр205 75шсм3-10а
    от Македонский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 21:05
  3. ПР205 характеристики
    от Sergey666 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 12:57
  4. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  5. Управление электрокотлом
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 17:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •