
Сообщение от
John824
Добрый день!
Я тоже об этом думал (ПИД+гистерезис не очень хорошая идея).
Но так и не придумал как обойти пограничное состояние. Ведь теоретически при достижении температуры воды = температуры уставки программа будет каждый цикл выполнять то включение, то выключение котла. Например уставка равна 60. Температура воды достигла 60. И программа из-за отсутствия гистерезиса не понимает, что ей нужно делать. По идее она должна выключить котел, но в то же время котел должен включиться при 60 градусах (когда вода остывает с более высокой температуры).
Или я не прав?