Тема: ПР100. Компактное программируемое реле

  1. #451

    По умолчанию

    Всем спасибо! Проблемма решена

  2. #452

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Возник вопрос, можно ли синхронизировать служебное время в ПР-100 с сервером owencloud?

  3. #453

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Звиняюсь спросить, а ПР100 с термосопротивлениями никак не дружит? Толькто 0-10В и 4-20мА?
    Кто-нибудь пробовал их заюзать на ПР100?

  4. #454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Звиняюсь спросить, а ПР100 с термосопротивлениями никак не дружит? Толькто 0-10В и 4-20мА?
    Кто-нибудь пробовал их заюзать на ПР100?
    Для использования термосопротивлений на ПР100, берите ТСП с выходом 4-20 мА или Модули типа МВ110-2А (8А)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2024 в 20:53.

  5. #455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ...берите ТСП с выходом 4-20 мА или Модули типа МВ110-2А (8А)
    Ага. По цене самого ПР100. И где цимус?
    Может кто-нибудь пробовал нестандартное подключение к стандартным входам , с пересчетом полученного результата?

  6. #456

    По умолчанию

    Здраствуйте, у меня вопрос можно ли подключить нпт 3.00.1.2 что бы отображались его данные в owen logic через пр100, если можно то как ?

  7. #457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бакдаулет Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, у меня вопрос можно ли подключить нпт 3.00.1.2 что бы отображались его данные в owen logic через пр100, если можно то как ?
    А какие данные НТП вы хотите увидеть?

    PS И какая у вас модификация ПР100? Это очень важная часть...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 29.07.2024 в 13:26.

  8. #458

    По умолчанию

    данные температуры что они отображались в owen logic , модификация пр 100-24.0804.03.1

  9. #459

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бакдаулет Посмотреть сообщение
    данные температуры что они отображались в owen logic , модификация пр 100-24.0804.03.1
    Можно, надо настроить вход ПР100 на ток 4-20 мА, как выход у НПТ-3, который надо запрограммировать на нужный датчик и посмотреть какой у него диапазон измерений. Этот диапазон и забить на вход ПР100.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2024 в 13:58.

  10. #460

    По умолчанию

    вход настроил а как вывести данные ?

Страница 46 из 50 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •