Валенок ну если люди пишут, что из нескольких устройств опрашивается два, но в рандомном порядке, то стоит посмотреть как настроена система верхнего уровня, если там опросы строго последовательны устройство за устройством (даже по TCP), то вероятно проблема в самом МКОН.
Если же там параллельные запросы по TCP, а на хвосте МКОН висят последовательные RTU устройства - то как бы какие претензии к МКОН ? он бы и рад, да устройство на его хвосте не могёт...
я экспериментировал на обычном преобразователе интерфейсом Ethernet-RS485, опрашивая ПР200 (всего одно устройство) двумя scada системами.
1. надо синхронизировать время двух ПК
2. надо настроить периоды опроса таким образом, чтобы одна система опрашивала каждые 10 минут например но в минуты часа :00, :10, :20 и т.д.
а вторая система так же выполняла опрос каждые 10 минут но в минуты часа :01, :11, :21 и т.д.
и прекрасно все работало. Преобразователь держит несколько сокетов. Если будут несколько устройств, просто надо сдвигать минуты, типа одна :00, :10, :20, другая :03, :13, :23 и т.д.
Как тут МКОН работает и главное как верхние системы большой вопрос