Показано с 1 по 10 из 87

Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,225

    По умолчанию

    imaex если вам будет легче понять, есть шлюзы тип1 - МКОН и шлюзы тип2 типа некоторые из ADFweb (так как у них большой выбор устройств).

    если что. у меня есть USR-IOT по аналогии с МКОН - преобразующий Modbus TCP в Modbus RTU и по работе сталкивался с ADFWeb SNMP - Modbus RTU и еще одним.

    Например ADFWeb не надо слать запросы устройству, а просто его опрашивают по SNMP (то есть только читают), предварительно сам ADFWeb настраивается на опрос, где прописывается адрес Modbus устройства, регистры, типы переменных, перестановка и т.д.

    Если вы не видите разницу, ну и ладно.

    Вот это как раз не шлюз протоколов. Мне через секунду понадобилось опросить что-то, на что ваше умное устройство не настроено. И?
    и нихрена вы не получите, так как надо снова конфигурировать устройство - по другому оно тоже не работает.

    Если вы не сталкивались с типом 2, не говорит о том, что их нет. Это примерно как Scada, опросили по Modbus, а отдаем ну скажем по OPC UA. Только в маленькой коробочке, с меньшей памятью и меньшими возможностями.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если вы не сталкивались с типом 2, не говорит о том, что их нет. Это примерно как Scada, опросили по Modbus, а отдаем ну скажем по OPC UA. Только в маленькой коробочке, с меньшей памятью и меньшими возможностями.
    Вот ждал, когда Вы про OPC вспомните. Эта хрень принципиально ничем от OPC не отличается. Это не шлюз протоколов.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •