Цитата Сообщение от serg_g Посмотреть сообщение
lara197a, спасибо.
Так у меня не пойдет. Дело в том, что мастер - ЧРП Дельта, у которого выход только 0-10В, а другие ЧРП установлены отдельно на расстоянии 5-10м, и тянуть до них 10В сигнал по общим коробам не есть гут. Нужен именно ток 4-20мА, т.к. такие входы есть у всех ЧРП.
Насколько мне известно (поправьте если не прав), приборов с чисто токовым входом не существует. Как правило, в качестве такового используется вход по напряжению, сигнал на который преобразуется из токового в потенциальный с помощью внешнего или внутреннего резистора.
Исходя их этого Ваша проблема с "тянуть до них 10В" мне непонятна.