lara197a, спасибо.
Так у меня не пойдет. Дело в том, что мастер - ЧРП Дельта, у которого выход только 0-10В, а другие ЧРП установлены отдельно на расстоянии 5-10м, и тянуть до них 10В сигнал по общим коробам не есть гут. Нужен именно ток 4-20мА, т.к. такие входы есть у всех ЧРП.

Малышев Олег - спасибо за ответ. Собственно, проблема в том, что рядом нет ничего доступного, кроме некоторых приборов Овен. На самом деле нужен конвертор напряжение/ток, с гальванической изоляцией. Скорость отработки задания не так важна, т.к. точность поддержания отношения скоростей не принципиальна - 1сек вполне устроит. ПЛК+МВ - слишком дорого.

Собственно, вопрос в том, можно ли соединить последовательно токовые входы разных ЧРП на 1 управляющий канал ТРМ201 (общее сопротивление цепи не более 700Ом)? Есть ли у ТРМ изоляция входа и выхода?