Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35

Тема: Последовательное наполнение двух баков

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Версия 2.0:
    Вложение 77256
    I5, I6 - кнопки наполнения, соответственно, 1-го и 2-го баков.
    Добрый вечер! Огромное спасибо за проделанную работу! Безмерно благодарен. Но есть небольшое замечание.
    Когда второй бак наполнен но расходуется первый бак ... почему-2024-07-13_19-26-58.jpgто насос начинает его сразу наполнять.

  2. #32

    По умолчанию

    Вы про запуск кнопками? Это из-за оператора or (или). Начинайте изучать алгоритмы, не всё нюансы учтешь, когда всё это делается на 75 процентов в голове, а потом переносится в программу. Обязательно всплывают нюансы.

    EFrol и так много показал, учится надо начинать. Пробовать самому.

  3. #33

    По умолчанию

    Вообще это часть большой схемы! Поэтому самостоятельно приходится многое делать самому и допиливать. Но именно эта часть для меня с не постижимой логикой )))!
    Мое Уважение к таким людям кто может это проанализировать. У меня получается только проверить как это работает. )

  4. #34

    По умолчанию

    Хотя наверное Вы правы так правильно! Бак всегда в наполеоном состоянии лучше!

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,791

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вы про запуск кнопками? .
    ?

    Цитата Сообщение от Vasiliy_Ch Посмотреть сообщение
    ..
    Когда второй бак наполнен но расходуется первый бак ... почему-2024-07-13_19-26-58.jpgто насос начинает его сразу наполнять.
    Когда-то давным-давно:
    Цитата Сообщение от Vasiliy_Ch Посмотреть сообщение
    Когда второй наполнился надо подать сигнал на наполнение первого бака.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Последовательное включение 3 реле
    от oleg_20 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 20:59
  2. САУ-М7.Е наполнение и авария по нижнему уровню
    от Туман в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:40
  3. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:04
  4. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
  5. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26