Показано с 1 по 10 из 34

Тема: Плк110-30_v2

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    итак в продолжении истории с больным...
    возможно вылечился

    1. Прошивка последней версии ядра, через bat файл не приводила к успеху - после перезапуска ошибка DDR
    каждый раз адрес(код ошибки) разный.

    2. Прошил версию po_factorypacket_plc110_m02__bat_v0.3.53 старт прошел спешно - ошибок нет
    IP ПЛК установился 10.2.11.119, сеть поднялась - пинг идет, поменял IP, записал программу пользователя - запустилась, но панель оператора получает некорректные данные - ясно таргет файл другой.

    3. Прошил снова последнюю версию ядра - опять ошибка как в п1.

    4. В описании процедуры прошивки для первой версии ядра наткнулся на информацию о типе флешки, которую надо указать в bat файле.
    В последующих описаниях такое инф не находил, есть информация только о смене номера ком порта. В директории с прошивкой есть несколько файлов с названиями флеш. Моей флеш в списке не оказалось. По умолчанию прошивается тип флеш ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.

    sfh_OMAP-L138.exe -p "COM3" -flashtype NAND -flash -appStartAddr 0xC0000000 -appLoadAddr 0xC0000000 ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.bin 110_30_v1.2.42.bin

    в итоге ПЛК не стартует.

    5. прошил ПЛК с указанием типа флеш ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.
    ПЛК перезапустился, появился в сети, залил пользовательскую программу. Третий час полёт нормальный.
    После выключения/включения питания ПЛК запускается. Только один раз пришлось нажать ресет.

    sfh_OMAP-L138.exe -p "COM3" -flashtype NAND -flash -appStartAddr 0xC0000000 -appLoadAddr 0xC0000000 ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.bin 110_30_ v1.2.42.bin

    6. Будем считать что заработал. Время покажет как долго будет работать. Возможно умирает флеш и не работает при 150МГц.

    7. Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Васильев; 13.07.2024 в 17:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Еще один контроллер спасен по данной методике.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Еще один контроллер спасен по данной методике.
    Лучше бы подробно описали, что и как делали. Флешки разные у всех.

    Инструкцию Васильева, только он сам поймёт.
    Сначала лил один файл, потом другой, а потом он же не тот, таргет другой, надо вот этот, какой ХЗ.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post441512
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2025 в 22:04.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Лучше бы подробно описали, что и как делали. Флешки разные у всех.

    Инструкцию Васильева, только он сам поймёт.
    Сначала лил один файл, потом другой, а потом он же не тот, таргет другой, надо вот этот, какой ХЗ.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post441512
    как всегда одна критика..
    читаем внимательно! вы же не первый день здесь..

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:14
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  3. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •