вы можете сказать - сам ПЛК выполняет свою программу?
про светодиоды входов написано пояснение, что это не показатель работы ПЛК, это просто показатель того, что внешняя электрическая схема с контактами - запитана и на вход ПЛК приходит сигнал от реле или контакта
программа работает или нет? выхода соответствующие формируются согласно технологии работы автомата?
это сожаление, а не нравоучение
вы пишите - не стартует сеть.
так только сетевая карта сдохла или что-то ещё?
выясняется - по юсб тоже тишина.
это как бы гораздо серьёзнее
спрашиваем - ПЛК работает?
говорите про входа. Свечение светодиода - это не "работа" ПЛК. вот и всё.
поэтому надо ставить ИБП, чтобы ПЛК не сваливался в перезагрузку от "моргания" сети или прочих бросков напруги при переходных состояниях электросетина производстве может случится что угодно в том числе отключение питания.
ПЛК сдох. вот и всё. сколько лет контроллеру?Что я мог убить процедурой выключения/включения питания?
кстати, он на 220 или 24 по питанию?