Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Реализация всплывающих окон в CodeSys V 3.5

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    У меня, естественно, в режиме симуляции обе кнопки в диалоге неактивны, потому что по дефолту PumpIN.Mode <> euMode.Manual.
    Видимо, связаться по телеграм или хотя бы выложить простой проект с одним экраном визуализации и одним диалогом без всего лишнего - нерешаемая задача. =)

    Тогда давайте гадать на хрустальном шаре. Жаль, что приходится прибегать к этому в случае с таким квалифицированным специалистом, как вы.

    11-07-2024 17-55-57.png

    Если бы в диалоге был элемент с действием Закрыть диалог и результатом Нет - то при нажатии на него произошла бы запись значений PumpIN в PLC_PRG.Pump1.
    Но такого элемента, как я понимаю, нет.

    Если потребуется записывать "на лету" без закрытия диалога - то см. соответствующий атрибут:
    https://content.helpme-codesys.com/e...s_pointer.html

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня, естественно, в режиме симуляции обе кнопки в диалоге неактивны, потому что по дефолту PumpIN.Mode <> euMode.Manual.
    Видимо, связаться по телеграм или хотя бы выложить простой проект с одним экраном визуализации и одним диалогом без всего лишнего - нерешаемая задача. =)
    Тогда давайте гадать на хрустальном шаре. Жаль, что приходится прибегать к этому в случае с таким квалифицированным специалистом, как вы.
    Замечание принято. Я и сам терпеть не могу, когда ко мне (с объектов) обращаются с вопросом "у нас ничего не работает, что делать?" )))

    Но все же в свое оправдание скажу, что я и видео приложил и архив проекта (не учел, что по умолчанию насос без питания). И к тому же я все же воспринимаю вопрос как общий, а не частный случай. С помощью видео и проекта хотел пояснить лучше что ли....

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если потребуется записывать "на лету" без закрытия диалога - то см. соответствующий атрибут:
    https://content.helpme-codesys.com/e...s_pointer.html
    Вот добавил этот атрибут и все заработало как ожидаю.

    Спасибо!!!!


    П.С. Сейчас еще попробую с несколькими экземплярами.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! Попробовал в своем проекте поставить атрибут VAR_IN_OUT_AS_POINTER, но он работает только на первую нижестоящую под атрибутом переменную. Есть ли возможность, чтобы атрибут применился на несколько переменных?
    Последний раз редактировалось d.dronov; 10.11.2025 в 15:03.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от d.dronov Посмотреть сообщение
    Добрый день! Попробовал в своем проекте поставить атрибут VAR_IN_OUT_AS_POINTER, но он работает только на первую нижестоящую под атрибутом переменную. Есть ли возможность, чтобы атрибут применился на несколько переменных?
    Добрый день.
    Вы можете перед каждой нужной вам переменной добавить отдельную строку с этим атрибутом.

  5. #5

    По умолчанию

    Пробовал, на панели вылезает exception

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от d.dronov Посмотреть сообщение
    Пробовал, на панели вылезает exception
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу это увидеть.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу это увидеть.
    Есть видео с проблемой:
    https://cloud.elcomspb.ru/s/5NPcqn63WdSCbke

  8. #8

Похожие темы

  1. Реализация тахометра в Codesys 3.5
    от NataliaD в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 07:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 12:26
  3. Реализация D тригера в Codesys
    от RfSS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 16:58
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 15:50
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах