Токовый сигнал можно завести на несколько модулей без всяких делителей.
4 установки - 1 МВ210
8 установок - 2 МВ210
12 установок - 3 МВ210
У каждого МВ по 4 мастера.
Была мысль завести токовый сигнал напрямую в ПЛК, а не в модуль.
Спасибо за вариант. Не так дорого, как датчики, но как-то аляповато. Хотя, делители и пол-километра кабеля тоже не айс.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
Была мысль завести токовый сигнал напрямую в ПЛК, а не в модуль.
Спасибо за вариант. Не так дорого, как датчики, но как-то аляповато. Хотя, делители и пол-километра кабеля тоже не айс.
Можно ещё проще, на первом ПЛК формируестя дискретный сигнал, показания датчика в норме 1, не в норме 0. И к каждому ПЛК по 1 дискретному входу подключить.
Или соединить все ПЛК в одну сеть и по ней передавать показания датчика.
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.07.2024 в 16:05.
Можно ещё проще, на первом ПЛК формируестя дискретный сигнал, показания датчика в норме 1, не в норме 0. И к каждому ПЛК по 1 дискретному входу подключить.
Или соединить все ПЛК в одну сеть и по ней передавать показания датчика.
Сигнал аналоговый.
Они и так будут в одной подсети, но работать может только одна установка, остальные могут быть выключены. При этом, надо mesh организовать (кто из 10 будут те 4, которые могут опрашивать).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик