Добрый день.
1. Шлюз в модуле задан некорректно.
Сначала надо разобраться с этой проблемой.
После этого можно решать оставшиеся:
2. С адреса 0xF084 можно прочитать только 16 регистров сразу (это заводской номер прибора, его нельзя читать по кускам).
3. На вкладке Соотнесение входов-выходов для параметра Всегда обновлять переменные нужно установить значение Вкл. 2