Ток что на входе, что на выходе был одинаков. Здесь проблем не было. Обратил внимание что привод не до конца отрабатывает, стал замерять. В диапазоне 4-17 всё чётко, далее не поднимался. Причина в общем то ясна, не хватает напряжения внутреннего источника питания .
В режиме ХХ активный выход выдавал напряжение в районе 14 В. А этот модуль ГР " подъдает " для своих внутренних нужд часть энергии. Плюс нагрузка на выходе модуля. На все это активного выхода не "хватает". Возможно на других приборах, с активным выходом что то подобное может иметь место.
В работе несколько таких модулей, остальные питаются от пассивных датчиков , с внешним питанием, никаких проблем с ними.