Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР

    привет
    есть вот такая коллаборация
    расходомер Взлёт ТЭР - внешнее питание 24В, активный выход 4-20 мА, два провода
    ничего экстранеобычного

    встречает его сигнал барьер КА5032Ех (КонтрАвт) со следующими характеристиками
    Тип входного сигнала ток (4…20) мА, активный
    Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный
    ..........
    Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода 100 Ом
    Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода (0…400) Ом
    img.19810.ka5032ekh_skhema_podklyucheniya.png

    и всё это завершает модуль 8АС, тоже ничего такого
    Screenshot_1.png

    с расходомера выходит 3,994 мА, меряю в разрыв между барьером - ок.
    Screenshot_2.png
    на модуле - ничего.
    откидываю вход барьера, сажусь задатчиком (ОВЕН РЗУ420, режим питания "внутр источник", то есть выход активный) нагружаю барьер - всё нормально, модуль видит выход барьера.

    возвращаю обратно - на модуле нет ничего.

    рядом по другим каналам модуля сидят пассивные датчики с другим барьером КА5022Ех , всё работает.
    Тип входного сигнала ток (4…20) мА, пассивный
    Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный

    что я делаю не так?
    барьер не дружит по сопротивлению входа с расходомером? "ничего не понимаю" как говорится

    п.с. всё не в работе, живого расхода нет, всё что можем сделать - только работать задатчиком
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.05.2024 в 01:36.

  2. #2

    По умолчанию

    Да-а! Засада! А проводочки прозвонить?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да-а! Засада! А проводочки прозвонить?
    Так ТС вроде в разрыве ток видит. А может полярность не та?

  4. #4

    По умолчанию

    С выхода РЗУ420 то же 3,994 мА на барьер подаешь ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    С выхода РЗУ420 то же 3,994 мА на барьер подаешь ?
    нет, просто прогнал тупо шкалу
    на 3,994 модуль пишет обрыв канала. Как-то не вяжется такое значение с обрывом
    не помню от скольки стартовал, но попробую повторить от этого значения
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.05.2024 в 09:12.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да-а! Засада! А проводочки прозвонить?
    я искренне расстроен
    ну во-первых - вы крайне невнимательны
    во-вторых - крайне удивлён, ранее в комментариях вы не писали камменты в стиле прыщавых пуберантных школьников
    в-третьих, совокупность первого и второго даёт подозрение, что снижение когнитивных способностей и истеричные реакции, вызваны весенним авитаминозом
    зачем было это афишировать? в неудомении

  7. #7

    По умолчанию

    Я тоже думал, что барьер режет, но в инструкции сказано что сигнал прямо пропорционален в диапазоне 3.6...22 мА...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Так ТС вроде в разрыве ток видит. А может полярность не та?
    ну если я смог измерить ток в разрыв, наверное я смог и в полярность тем более там два провода

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну если я смог измерить ток в разрыв, наверное я смог и в полярность тем более там два провода
    Я не обратил внимание на ник. Вам бы я такого не посоветовал, правда... У меня на ПК пароль слетел, а со смартфона сами понимаете, не всё увидишь. Я даже инструкцию просмотрел к барьеру...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Я тоже думал, что барьер режет, но в инструкции сказано что сигнал прямо пропорционален в диапазоне 3.6...22 мА...
    да, они там с запасом сделаны. У меня подозрение на Взлёт, в других моделях там есть микропереключатель, актив-пассив, и можно спокойно было поменять тип сигнала.
    Здесь же нет ничего, новая модель, просто клеммы Ток выход +/-

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 11:59
  2. Взлёт ТСРВ-027 + СПК110 [М01] не дружат по RS-485
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 15:02
  3. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31
  4. барьер искрозащиты
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 08:38
  5. Барьер искрозащиты
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •