Малость не по теме, но может кому пригодиться. Натолкнуло на мысль упоминание КонтрАвто. По активному выходу. Развязывал их модулем НПСИ-ГРТП1 активный выход 4-20 термоконтроллера DE, с аналоговым входом привода трехходового. Линия короткая, метров 15 всего. И все вроде нормально, на первый взгляд. Хорошо решил проверить , оказалось выход не "вывозит" нагрузку в виде модуля ГРТП и привода вместе. При задании 100% 17 ма и все, более не выдает выход, без модуля, напрямую все нормально, и с отключенным приводом тоже. Пришлось добавлять питание ТП , "помогать" выходу. Развязка в модуле трансформаторная, часть энергии затрачивается на преобразование, активный выход не "вывозит". Хотя сами модули работают без нареканий.
IMG_20240527_082817_655.jpg