Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: Шаговый двигатель + ПЛК110 (релейные выходы)

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Назад много шагов делает ?
    Визуально 1 (на фалу установили флажок из изоленты).

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    От реле скорость вращения вала ШД большая не получится. Вы бы написали для чего вам понадобился ШД. Какова задача.
    Я уже упоминал, что по ресурсу и быстродействию у меня запас.

    Речь идет о вращении подставки со стаканчиками на студенческой лабораторной установке в институте.
    Так как установка используется студентами редко (2-3 раза в неделю), на небольшой промежуток времени, то количество срабатываний реле даже в импульсном режиме будет малым.
    Так как скорость вращения подставки небольшая, то быстродействия реле (меандр в 100-200 мс) хватает.
    Это же объясняет почему реле. Потому как установка уже автоматизирована на ПЛК110-30.Р.
    Не менять же ПЛК...

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    не знаю куда и что вы смотрели
    фор экзампл
    https://finder-relay.ru/katalog/prod...dotelnogo-1504
    Кол-во контактов? 1 НО
    Материал контакта? Твердотельное
    Номинальный ток? 0.1А
    Номинальное/максимальное напряжение на переключение? 48/53В
    Диапазон коммутируемых напряжений? 1,5-53В DC
    Минимальный ток на переключение? 0,05мА
    Макс. ток утечки в состоянии ВЫКЛ 0,001мА
    Макс. падение напряжения в состоянии ВКЛ 1В
    Номинальное напряжение? 24В Чувст. DC
    Номинальный ток катушки? 7мА
    Диапазон температур? -20…+55°C
    Установка Дин-рейка
    Размеры? 87,3x6,2x75,6мм
    Спасибо.
    Рассмотрю.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Выкладываю видео, на котором видно, как работает шаговый двигатель при выдаче импульсов с реле.
    Вложения Вложения

  5. #15

    По умолчанию

    Попробуйте , ради интереса пореже импульсы подавать и посмотреть. И еще по колхозу. Реле внутри плк от 5 вольт скорее всего питается. Прямо оттуда вывести и получите 5 нужных вольт. Конечно с осторожностью, по гальванике. Можно оптопарой развязать.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.05.2024 в 14:31.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Выкладываю видео, на котором видно, как работает шаговый двигатель при выдаче импульсов с реле.
    Вал скорее не назад крутится, а топчется на месте. Дребезг на входе Step надо устранить. Номинал конденсатора подберите опытным путем.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.05.2024 в 22:32.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вал скорее не назад крутится, а топчется на месте. Дребезг на входе Step надо устранить. Номинал конденсатора подберите опытным путем.
    Хотелось бы пару фраз пояснений к схеме.
    К1 - это выход ПЛК?
    Нужно спаять схему из резистора R1, конденсатора С1 и транзистора VT1? Таких готовых нет в магазинах электроники?
    Не понял почему по схеме U+ сразу фактически подается на вход Step драйвера?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Еще нашел вот такой модуль опторазвязки готовый: https://ozon.ru/t/2RBAwGR

    Буду его пробовать.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вал скорее не назад крутится, а топчется на месте. Дребезг на входе Step надо устранить. Номинал конденсатора подберите опытным путем.
    2024-05-23_145643.png
    Транзистор сгорит при первом срабатывании реле. При такой схеме.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.05.2024 в 15:49.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Речь идет о вращении подставки со стаканчиками на студенческой лабораторной установке в институте.
    Не учите студентов плохому.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаговый двигатель
    от Mihai в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 17:07
  2. СПК 107 + шаговый двигатель
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 15:28
  3. ПР-КИТ + шаговый двигатель
    от alek-epapu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.05.2022, 10:24
  4. Релейные выходы ПЛК110
    от vova151 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:54
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 08:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •