Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Конечно должен работать датчик или вы сами должны менять значение около уставки, тогда ПИД будет отрабатывать.
Не знаю как в ПЛК73, а в ПЛК110 ещё и время работы аналогового входа, Т измерения ( целочисленное время изменения) надо подавать.
Лучший вариант, если нет датчика, настроить вход на сопротивление и менять переменным резистором температуру.
Я правильно Вас поняла, что измеренное значение и значение уставки для фб в любом случае должно браться со входов контроллера? Или я могу просто двойным нажатием на параметр менять его значение (то есть не указывать как вход контроллера, а просто параметр инициализировать в PLC_PRG), и пид будет работать?
Простите за множество вопросов, уж очень хочется всё как можно точнее изучить)