Продолжу свои изыскания по прототипу аналогового кондуктометрического уровнемера на базе ПР200х8 и ДС.ПВТ.4.
Вводим в нашу SCADA MS3.13 блок Расчет и прописываем в него нашу формулу пересчета.
2024-05-09_10-32-11.png___2024-05-09_11-34-16.png
И выводим на тренд наш новое перо "Уровень с компенсацией"
2024-05-09_10-55-50.png _____2024-05-09_11-28-16.png_______2024-05-09_16-27-34.png____2024-05-09_19-04-20.png
Получаем в итоге наш уровень который калибровали три дня назад будучи на объекте, близкий к 80%.Маленькая победа ко дню победы...
Поставлю на длительную работу нашей формулы....периодически буду производить сливы....но это все в долгую....можно конечно побаловаться подозировать немного солевого раствора в емкость...но у нас это рабочий объект не всегда это возможно...есть определенные критерии...аварийные..
За кадром остался подбор коэффициента пересчета чтобы наш "Уровень с компенсацией" стал равен нашим заветным 80% ....сначала я задал 2.2% но пришлось немного поднять до 2.7% на SCADA это значение "константа а" 0.027 задается именно с таким знаком после запятой надеюсь тут всем понятно.... то есть по простому объясню суть формулы если по каким то причинам(кроме реального слива воды или перелива) изменяется электропроводность воды как в плюс так и в минус относительно опорной (сейчас у меня 38 мкСм может задаваться любая которая в момент калибровки) формула будет компенсировать данное смещение прибавляя или отнимая 2.7% уровня на каждый 1 микро Сименс колебания электропроводности. По такому принципу повторюсь сделана температурная компенсация электропроводности которая закладывается во все современные кондуктометры.