Страница 711 из 859 ПерваяПервая ... 211611661701709710711712713721761811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,101 по 7,110 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    Holding тоже начинается с 0 укажи в CS смещение 0 и попадешь в 40001
    А, все, спасибо, это я затупил конкретно, подумал что Write Register не только к области holding относится.
    Но, и вроде бы казалось что с нулевым смещением я тоже пробовал.

    Надо в очередной раз освежить для себя спецификацию модбас

  2. #7102
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,650

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! В этом видео latch-переменные для Ethernet, а если у нас RS-485 и Модбас, тоже они будут подходить к нашей задаче? И еще latch-переменные это единственное решение или как одно из нескольких? Хотелось проще. Если это самое простое решение, то пожалуйста подтвердите, хотелось бы ваше мнение услышать. Сильно не ругайте. С уважением!
    Добрый день.
    В рамках использования latch-переменных нет разницы, какой используется протокол обмена (и используется ли он вообще).
    Я считаю, что это самое простое решение вашей задачи.

  3. #7103
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,650

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Замилов Посмотреть сообщение
    Спец требований нет. При большом кол-ве алармов в глазах рябить начинает, да и что-то исправит тоже неудобно. Сразу скажу импорт экспорт cvs советовать не надо, там свои минусы.
    Хочется уметь использовать, по необходимости SET возможности IAlarm, а не только GET
    Понятно. Я постараюсь в понедельник подготовить пример по вашему вопросу.

  4. #7104
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,650

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Понятно. Я постараюсь в понедельник подготовить пример по вашему вопросу.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

    Результаты сомнительные.
    Установить значение latch-переменной из кода получилось только в том случае, если она целочисленного типа (и без участия IAlarm3.SetLatchVarValue).
    (потому что AlarmManager.ITypedValue.SetValue на уровне интерфейса имеет только вход liValue типа LINT).

    2024-05-06_11-08-06.png

    Документации про ITypedValue нет в принципе, и как оно обрабатывается в вызове IAlarm3.SetLatchVarValue - не очень очевидно (возможно, с какой-то спецификой).
    Попытка сделать создать свой ФБ, реализующий ITypedValue, и создать код его методов интуитивным путем у меня успехом не увенчалась.

  5. #7105
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! В этом видео latch-переменные для Ethernet, а если у нас RS-485 и Модбас, тоже они будут подходить к нашей задаче? И еще latch-переменные это единственное решение или как одно из нескольких? Хотелось проще. Если это самое простое решение, то пожалуйста подтвердите, хотелось бы ваше мнение услышать. Сильно не ругайте. С уважением!
    Подскажите, где почитать про latch-переменные и примеры использования?
    Последний раз редактировалось DOMOSED; 07.05.2024 в 12:48.

  6. #7106
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2024
    Адрес
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    Сообщений
    121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно использовать для этого latch-переменные:
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=1799
    Здравствуйте! Я еще хотел бы уточнить для себя и по поводу latch-переменных согласно видео, которое предложили на ютубе. В этом видео идет речь в основном об аварийных событиях, т.е. об аварийном журнале. Где аварии, сообщения, предупреждения - это дискретные события или диапазон аналоговых событий (верхний предел, нижний предел и т.д), которые почти всегда можно перевести в дискретные события. А меня интересуют именно значения аналоговых сигналов, в этом видео я это не заметил или плохо смотрел. Когда переходишь допустим верхний/нижний порог - это конечно значение и это понятно, но как их тогда интерпретировать-выводить? Поправьте меня, может я не прав и в этом видео, есть сами значения аналоговых сигналов

  7. #7107
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,650

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DOMOSED Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Я еще хотел бы уточнить для себя и по поводу latch-переменных согласно видео, которое предложили на ютубе. В этом видео идет речь в основном об аварийных событиях, т.е. об аварийном журнале. Где аварии, сообщения, предупреждения - это дискретные события или диапазон аналоговых событий (верхний предел, нижний предел и т.д), которые почти всегда можно перевести в дискретные события. А меня интересуют именно значения аналоговых сигналов, в этом видео я это не заметил или плохо смотрел. Когда переходишь допустим верхний/нижний порог - это конечно значение и это понятно, но как их тогда интерпретировать-выводить? Поправьте меня, может я не прав и в этом видео, есть сами значения аналоговых сигналов
    Добрый день.
    Ваш пост:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435965

    Произошла авария агрегата, должны быть на экране зафиксированы все сигналы
    Latch-переменные позволяют отобразить в журнале тревог зафиксированные значения latch-переменных (latch переводится как "защелка"), которые те имели в момент наступления аварии.
    В рамках примера из видео фиксируется текст ошибки обмена. В вашем случае будут фиксироваться значения аналоговых сигналов. Принцип от этого не меняется.

  8. #7108

    По умолчанию

    Вот это можно как-нибудь использовать?
    Безымянный.png

  9. #7109

  10. #7110

    По умолчанию

    Понял, спасибо, смутило, что в OwenRTC нет такого канала

Страница 711 из 859 ПерваяПервая ... 211611661701709710711712713721761811 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: 12.01.2026, 16:26
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58