Страница 703 из 868 ПерваяПервая ... 203603653693701702703704705713753803 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,021 по 7,030 из 8671

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #7021
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Пытаюсь подключить КТР121_02_20 к СПК 110.
    Задаю переменные, задаю каналы modbus slave в соответствии с руководством к КТР 121
    температура с типом real в соотнесении входов/ выходов считывается правильноВложение 75074 Вложение 75071 Вложение 75072 Вложение 75073
    с переменной типа bool (аварийная кнопка) тоже правильное отображение в соотнесении входов/выходов
    Вложение 75075 Вложение 75076 Вложение 75077 Вложение 75078

    Но с переменными типа WORD, например текущая уставка, отображение в соотнесении входов /выходов уже не совсем правильное
    Вложение 75081 Вложение 75079 Вложение 75080 Вложение 75082

    Так и переменная real - уставка ПИД Кп модулируемой горелки тоже вместо 2 отображается как 90
    Вложение 75083 Вложение 75084Вложение 75085 Вложение 75086

    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не правильно.


    Спасибо.
    Добрый день.
    Вы уверены, что у вас именно КТР-121.02.20?
    По описанию выглядит так, что у вас другая модификация прибора (у них есть отличия в картах регистров).
    Если уверены - напишите мне в телеграм, пожалуйста (в подписи), и предоставьте доступ по AnyDesk.

  2. #7022

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вы уверены, что у вас именно КТР-121.02.20?
    По описанию выглядит так, что у вас другая модификация прибора (у них есть отличия в картах регистров).
    Если уверены - напишите мне в телеграм, пожалуйста (в подписи), и предоставьте доступ по AnyDesk.
    Действительно, мною используется ранняя версия КТР121 у которой карта регистров не сходится с картой регистров в новом руководстве. решили проблему более старой версией руководства для КТР121_02_20.https://www.owen.ru/uploads/rie_ktr-121-02.20_2756.pdf

    Спасибо Евгению.

  3. #7023

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в чем отличия создания Persistent Retain переменной через специальный объект "PersistentVars" и через "Список глобальных переменных"

  4. #7024
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shinkaruk Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в чем отличия создания Persistent Retain переменной через специальный объект "PersistentVars" и через "Список глобальных переменных"
    Добрый день.
    В любом случае, потребуется использовать объект PersistentVars.

    Если объявить область PERSISTENT в списке глобальных переменных - то нужно будет открыть PersistentVars и использовать команду Объявления - Добавить все пути экземпляров.
    В результате PERSISTENT-переменные из списка глобальных переменных будут автоматически импортированы в PersistentVars.

    2024-04-11_11-10-46.png

  5. #7025

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В любом случае, потребуется использовать объект PersistentVars.

    Если объявить область PERSISTENT в списке глобальных переменных - то нужно будет открыть PersistentVars и использовать команду Объявления - Добавить все пути экземпляров.
    В результате PERSISTENT-переменные из списка глобальных переменных будут автоматически импортированы в PersistentVars.

    2024-04-11_11-10-46.png
    В таком случае будет использовано в 2 раза больше энергонезависимой памяти...
    Пока не добавить этот объект и не импортировать в него все пути экземпляра, persistent работать не будет?
    Дело в том что хотелось как то логически разгруппировать переменные (их много).
    Про {region} в курсе, но удобства от него не намного больше чем без него... (значительно уступает реализации в TIA Portal)

  6. #7026
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shinkaruk Посмотреть сообщение
    В таком случае будет использовано в 2 раза больше энергонезависимой памяти...
    Не думаю.

    Цитата Сообщение от Shinkaruk Посмотреть сообщение
    Пока не добавить этот объект и не импортировать в него все пути экземпляра, persistent работать не будет?
    Да.

    Цитата Сообщение от Shinkaruk Посмотреть сообщение
    Дело в том что хотелось как то логически разгруппировать переменные (их много).
    Можете создать структуры, и в PersistentVars объявить их экземпляры.

  7. #7027

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Не думаю.
    1.png
    2.png

  8. #7028

  9. #7029

    По умолчанию

    Евгений, Добрый день. По вашему видео реализую считывание и записывание рецепта и собственно, при нажатии запись, ничего не записывается, подскажите в чем может быть проблема?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Recipe.rar (78.88 Мб, Просмотров: 1)

  10. #7030
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Евгений, Добрый день. По вашему видео реализую считывание и записывание рецепта и собственно, при нажатии запись, ничего не записывается, подскажите в чем может быть проблема?
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.

Страница 703 из 868 ПерваяПервая ... 203603653693701702703704705713753803 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58