Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIeKaPb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отключать чтение регистров контроллера трендами? Например, если произошёл обрыв связи контроллера 1, чтобы панель не пробегалась по каждому тренду контроллера 1, а сразу переходила к опросу следующего контроллера.

    АПД: Пока вижу только 1 вариант - привязывать к трендам внутренние переменные и в отдельном макросе делать блокировки чтения регистров в эти переменные по какому-то флагу связи.
    Есть ли ещё способы?
    Не так, есть биты отключения слейва целиком, тогда вам или вручную отключать не работающие или мониторить обмен. Если обмен пропал, включить бит выключения данного слейва.
    Здесь описано как настроить биты отключения разных слейвов https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2024 в 10:21.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •