Здравствуйте, к сожалению по вашей почте мы не нашли писем, возможно ваше письмо просто не дошло до нас. Не могли бы вы продублировать ваш запрос на support@owen.ru ? (Попробуйте отправить запрос на всякий случай со второй почты если она у вас есть)
Здравствуйте, к сожалению по вашей почте мы не нашли писем, возможно ваше письмо просто не дошло до нас. Не могли бы вы продублировать ваш запрос на support@owen.ru ? (Попробуйте отправить запрос на всякий случай со второй почты если она у вас есть)
Старший инженер группы технической поддержки
Пункт прочитал. Вопрос - эта настройка именно через меню ТРМ? В конфигураторе нет dT, там есть Контур-Защиты-Уставка сигнализации высокой температуры. (Собсно как таковая сигнализация выхода за некий диапазон в моем случае не сильно нужна - смс тратить. Имелась ввиду сильная просадка температуры, по которой можно косвенно контролировать наличие циркуляции)
Понял.
И попутно - чтоб два раза не вставать - как конфигурировать (последовательность) два ТРМ связанных сетью? Ну по правильному имеется ввиду. То есть каждый сам по себе конфигуратором через юсб а потом активировать сеть? Или есть варианты?
Последний раз редактировалось BlR; 07.02.2024 в 15:45.
Полное разочарование по ТРМ1032М. Процентов 30 из всех ТРМ установленных в 2023 году при капитальных ремонтах тепловых пунктов ведут себя не адекватно: сбрасывают дату и время, самопроизвольно меняются настройки, отключаются входа по температуре, перестают выдавать сигналы на привода клапанов и т.д. Разработчики данного чуда, Вы понимаете к чему к чему может привести повышение температуры ГВС в МКД до ста градусов и более из за непредсказуемой работы Вашего изделия!? Если не понимаете, то я Вам скажу - это обожжённые руки детей, судебные иски к управляющей компании, проектной и строительной организации, которые выбрали данный продукт. ...
Добрый день.
Ранее Вы обращались к нам с похожей проблемой, тогда выяснилось, что "на контроллере по питанию возникали импульсы больше 300 вольт", рекомендации остаются теми же: необходимо разводить силовое оборудование от контроллера; сам контроллер запитывать от отдельного от силового оборудования источника питания; проверить, присутствуют ли скачки на ТРМах с "неадекватным" поведением; рекомендуем также использовать блоки сетевого фильтра (например, БСФ) во избежание помех из сети и для защиты сети от эмиссии помех подключенного электрооборудования. Контроллеры на базе ПР200 (ТРМ1032М, ТРМ1032, СУНА-121 и т.п.) ведут себя таким образом из-за наличия помех от силового оборудования поблизости и скачков напряжения в сети. На схожих объектах при схожих условиях и отсутствии помех таких проблем нами не было выявлено.
Продукт-менеджер
e-mail: a.alekseev@owen.ru
Добрый день.
У меня возникла следующая проблема с ТРМ1032М.11.30.Р :
Три датчика температуры РТ1000 работают нормально.
Датчик наружной температуры 4..20 мА. Я выставил джамперы как указано в инструкции.
Глюк 1: в Овен конфигратор я выбрал для этого входа (AI3) тип 4..20 мА. Однако зайдя на приборе в Системное меню - входы - аналоговые - тип датчика я вижу что по прежнему там РТ1000. Поменял в меню на нужный.
Глюк 2: В Системном меню - входы - аналоговые - состояние я вижу что датчик работает: при отключенном состоянии показывает -0.27, при подключении +0.28, при этом кратковременно при подключении 0.999, что согласуется с измеренным током цепи.
При этом ТРМ пишет что датчик неисправен (Авар и не показывает пересчитаное по диапазону значение).
Глюк 3: Опять же я в конфигураторе ввожу диапазон -40 + 80, а в системном меню вижу 0.0 .. 1.0000. При попытке поменять масштаб здесь, я минуту держал кнопку вверх и дошел только до +1.0432. Чтобы установить нужный диапазон по моим расчетом понадобится 30 часов держания клавиши.
Подскажите как мне сделать, чтобы прибор правильно работал с датчиком 4..20 мА? А именно задать диапазон и убрать сообщение "Авар"
Последний раз редактировалось plcmaster; 12.03.2024 в 19:18.
Здравствуйте.
У меня на одном из домов стоит ТРМ1032М-11, на датчике внешней температуры которого висят еще 2 контроллера ТРМ1032М-01.
Сегодня (уже второй раз) ночью сбросился головной контроллер в дефолт.
С утра я установил в работу оба контура головного контроллера (настройки насосов, старт контуров), настроил график отопления, но не смог установить параметр "количество точек графика". В дефолте там стоит 2. Надо 4.
С момента сброса настроек в дефолт перестала раздаваться внешняя температура на подчиненные контроллеры, не смог удаленно установить адреса подчиненных контроллеров.
Кстати замечу: грамотно сделано, что связь между контроллерами идет по двум RS485. Один для раздачи температуры, другой для связи с внешним миром через шлюз.
Что собираюсь сделать: Пойду, врукопашную поставлю параметры, которые (надеюсь пока) не настроил удаленно, да и заодно перепрошью с лаптя контроллер. Кстати, также прошу сделать видимым в OwenCloud номер прошитой на контроллере версии.
Почитав форум понял, что сбрасываться контроллер может из-за некачественного питания... Другие причины могут быть?
Нужно ли мне сделать что-то еще?
Адреса по дефолту нормальные стоят, нужно состав сети, просто их включить...
Добрый день, да, по питанию такой момент может происходить. Сбои могут происходить из-за сильных помех, или неправильной адресацией (к примеру скоростью, адресов, четность битов, если связь рвется часто - можно попробовать поставить скорость передачи данных поменьше). Так же следует прослеживать актуальность прошивок на всех контроллерах. Рекомендуем устанавливать последние версии (если на группе контроллеров стоят разные версии прошивок может быть некорректная работа или же в принципе отсутствие связи).
По поводу OwenCloud , мы рассмотрим ваше предложение.
Старший инженер группы технической поддержки